[变压器互感器继电器] 输出电压230V的变压器可以符合IEC61558么?

[复制链接]
发表于 2013-7-8 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,有一个变压器输出电压230V的,不知道是否可以去做IEC61558的认证。请高手指点一下。
发表于 2013-7-8 14:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2013-7-8 15:01 编辑
, s& P  Q4 X- ?8 W, M1 a; F+ |, F+ U( j" G$ s' c7 R9 F2 F6 B& F
应该施是可以的, IEC 61558-1 SCOPE 1 a)1 V" Y9 R2 I' b: Q
7 f( t5 G2 w5 j' L# X1 |; y
• for isolating transformers:  Y/ t- `- r5 D$ [8 Q& B: H
– rated output for single phase transformers, not exceeding 25 kVA, and for polyphase transformers not exceeding 40 kVA./ f: U' X. p5 @9 e
– no-load output voltage and the rated output voltage exceeding 50 V a.c., and not exceeding 500 V a.c, or 1 000 V a.c. to be in accordance with the National Wiring Rules or for a special application.
7 d& N; C7 E( o2 S1 B
发表于 2013-7-8 14:38 | 显示全部楼层
YES ! YOU ARE RIGHT!
 楼主| 发表于 2013-7-9 07:48 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-7-8 14:24
* A6 \4 R) {2 d( g3 p应该施是可以的, IEC 61558-1 SCOPE 1 a)
( v6 P/ _( t+ m
0 C+ C4 Y% k; s• for isolating transformers:

; h* i: [9 h' G; D* Z# t谢谢了,之前一直局限在安全隔离变压器中了。^_^