HD 21 和 HD 22 在 2014年1月17日失效,EN 50525 將在 2014年1月17日 後生效。
: ]8 n% ~! ]" r1 {" qEN 50525-1 General requirements 总体要求;
5 X/ V" J& ~1 W+ A' f; T# w: Y& ] EN 50525-2-xx Part 2 Cables for general applications 一般用途的电线电缆;
Z. K( i, s) i( P; G EN 50525-3-xx Part 3 Cables with special fire performance 具有特殊燃烧性能的电线电缆1 o1 }' u) X- g. v8 ~' o# v% r
" i5 v8 v" j6 e& {* N 對應如下:6 \# Y% h h4 s, k6 {' k
6 O% y& J9 O" G. x5 V0 j4 W
New Cable standard Harmonized cable code
- z$ L& ?$ [9 O4 F新的电线标准 协调电线编码
" ?3 W5 Z) S9 T% f4 g9 d! q" X, v6 l5 t4 D1 F5 H- G/ }0 b
EN50525– 2-11 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F, H05V2V2D3-F
X( u; i) l! N" |1 a5 HEN50525–2-12 H03VVH8-F, H03VVH2H8-F, H05VH8-F,H05VVH2H8-F4 c/ }5 f2 ~3 N( n {
EN50525–2-21 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, H07RN8-F+ C: f) y0 L( ?5 ~$ ?+ m3 ?4 R
EN50525–2-21 H05BB-F, H07BB-F, H05BN4-F, H07BN4-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05GG-F, H05GGH2-F
7 S; G# j- `" y$ S# r8 sEN50525–2-22 H03RT-H
9 @" c: o' D" H8 ]2 XEN50525–2-31 H07V-U, H07V-R, H07V-K, H05V-U, H05V-R, H05V-K
' Y- u# W% h+ ?4 g1 y; j6 cEN50525–2-31 H07V2-U, H07V2-R, H07V2-K H05V2-U, H05V2-R, H05V2-K- ?, m" x) q' i! h
EN50525–2-41 H05S-U, H05S-K , H03S-K, H05SJ-U, H05SJ-K, H05SS-K$ h& f6 c4 E9 v
EN50525–2-42 H07G-U, H07G-R, H07G-K, H05G-U, H05G-K T0 W- r0 q m) v) j0 a5 M
EN50525–2-51 H05VV5-F, H05VVC4V5-K
3 \' l* \" i# H0 qEN50525–2-71 H03VH-Y
3 `5 d+ _' I) g O) a' p! MEN50525–2-72 H03VH7H-Y3 h8 ?% ?, B v1 @; _0 m
EN50525–2-81 H01N2-D, H01N2-E/ A0 v+ e# M7 c+ h- {
EN50525–2-82 H03RN-F, H05RN-F, H05RNH2-F9 Q/ _( U. Y) K; M
EN50525–2-83 H05SS-F, H05SST-F, H05SSD3-F, H05SSD3T-F
' l. Y V m0 G% Z2 CEN50525–3-11 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F
E. B+ e Y/ p0 d: [, yEN50525–3-21 H07ZZ-F
2 H" {- O3 Z0 ~) Y; g% BEN50525–3-31 H07Z1-U,H07Z1-R, H07Z1-K, H05Z1-U, H05Z1-R, H05Z1-K. Q/ T( `+ o+ e+ b( x+ Q
EN50525–3-41 H07Z-U, H07Z-R, H07Z-K,H05Z-U, H05Z-K$ i8 y$ A2 s5 P: S: s' {
! z; M5 q0 O% i
注意:聖誕燈用電綫 H03VH7-H 不在此次標準變更範圍内。* v ]9 B1 p0 v( k, F
1 g: G$ y- y: _4 `2 G
目前,使用最多的 H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F, H03V2V2H2-F, 05V2V2-F, H05V2V2H2-F (他們的標準將是 EN 50525-2-11)。
: K% m+ y/ N1 v; y 此次 PVC 電綫的標準變更所涉及到的測試項目如下:
( V' k5 S7 ?& C3 `& i8 w - Compatibility test 兼容性测试;
1 E* T) o; v) U. u. O - Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试(原先是-15度);6 y/ F" g! I: c$ q2 U D& Q# ~# \0 s
- Modified cross sectional range 截面积范围变更;# g1 f3 z$ @0 k" y
- Dielectric test after flexing up to 2000V. 曲饶之后的耐压测试电压也有原先的 1500V 改为 2000V。
1 t4 }- q( j, {# }6 X) p# @. o' f9 }. s K, ^6 g4 ?) a
第二大多的電綫就是橡胶线 H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F,他們的標準將是 EN50525–2-21。
* n2 X1 I; k. ? 此次 橡胶线 的標準變更所涉及到的測試項目如下:4 [' }! c8 y( i0 G4 Y1 o
- Cold bending test -35 °C -35°C冷弯曲测试;
7 z* H( B) ~' o - Modified cross sectional range 截面积范围变更;- a( M9 M. q2 T; h5 _; ?+ |& l
- Tape over stranded cores 包裹绞合铜丝的缠绕带;& D0 w9 e0 U2 V, n5 V8 D: C
9 M+ b+ j7 p0 W5 P2 o
H03RT-H 無變化;+ t: F) B5 `! t0 L+ \/ W
V5 R. v& w. Z9 ]
H07V-U/-R/-K, H05V-U/-R/-K (HD 21.3); H07V2-U/-R/-K , H05V2-U/-R/-K(HD 21.7);他們的標準將是 EN 50525-2-31
& u- k f# h$ A* ~7 c- \ 所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;: c0 H/ ^. Z z0 c& P
- H07V-K and H07V2-K added 增加线型H07V-K 及 H07V2-K。
& @$ \3 p- U/ V( g- z- k( w4 x, m4 ?9 Y8 [. q) q" ^: L9 j
硅胶线 H05S-K,H05SJ-K,H05SS-K 無變化 (他們将属于 EN 50525-2-41)
& m, H" h8 `8 J0 W. T* k7 D9 Q8 K( O% x ?: C2 A0 a1 @
PVC 扁平细小電纜 H03VH-Y (他們将属于 EN 50525-2-71)0 s0 c: T4 |0 ?! p
所涉及到的測試項目如下:- Cold impact test -5 °C -5 °C冷态冲击测试;
m1 c; N8 E' S. }3 g
2 M: e' \- u3 k9 X% i. w6 M Arc welding cable 电弧焊電纜 H01N2-D, H01N2-E(他們将属于 EN 50525-2-81)
8 J2 O. r% Y; `; k1 \# O8 U I 所涉及到的測試項目如下:" r; N% ], s+ l7 q2 B" P! i6 Q
- “sheath” renamed to “covering” 护套(sheath)重新命名为包覆层(covering)5 b, e1 Y2 C( u8 T1 i! }
- cross section 240 mm² added 导体截面积扩充到240 mm²
2 Z* K2 s4 ?! ^1 m. e$ v& |
- h5 u0 q( C8 S3 @4 _! i \# i 交联弹性体装饰串电缆 H03RN-F(他們将属于 EN 50525-2-82)% F# f7 n" U& S+ |5 V H
所涉及到的測試項目如下:8 q7 i$ c2 X! Z G# e1 `' s' y) j, X6 T
- Cold bending test -35 °C -35 °C冷弯曲测试;: x+ l5 j7 {$ j z" u p
9 h4 G2 `, z2 t5 q% O
低烟無鹵热塑性柔性電纜 H03Z1Z1-F, H03Z1Z1H2-F, H05Z1Z1-F, H05Z1Z1H2-F
1 p! B" v6 f* e- P: e( i 所涉及到的測試項目如下:
* C" B6 J& n, N: J% ~' b - Cold impact test - 5°C -5°C冷态冲击测试;
7 v# U) u- Q0 A) u, `9 M$ _6 m0 w8 P# E2 u1 e- U& O! U
低烟無鹵單芯无护套綫纜 H07Z-U/-R/-K, H05Z-U/-K 無變化。: t: Y, \; a3 O& ?4 ~