CQC/CCC认证中内部线和外部线如何划分?
我们有一款路灯,在电源的输出端有一段导线露在壳体外面(大约5厘米),在做CE认证的时候,认证机构的人说输出端露在外面长度不超过100mm可以判定为内部线。1. 现在这款灯做CQC认证,不知道内部能这么判断呢?
2. 还有标准上对内部线盒外部线的划分也没有严格的定义,到底该怎么判断?
望各位大侠指教
80
看下GB7000.1 5.3.5 songbolove 发表于 2012-4-1 19:21 static/image/common/back.gif
80
看下GB7000.1 5.3.5
IEC 60598-1中也是80啦 是80。
CQC有定期开一些照明电器产品认证技术协调会,
并有发布一些类似CTL的决议,
建议查阅。 80mm,这个是没有异议的 明白了,那我这款灯是路灯,不是普通灯具,露在外面的电线部分必须符合外部接线的要求。 学学。。。 路灯的话就是做成防水的了,我个人觉得只要伸出灯具外部就算外部线了,需要57以上的线 路灯 IP65以上,属于非普通灯具,所以只要伸出外壳就算做外部接线。
在此想问高手,标准这点主要是考虑了机械性能,但如果从防触电来考虑,否伸出的电源线不论长短必须是护套电线呢? 我是来学习来的!