此种接地合格吗?
图中的接地合格吗?左边的接地端子是电源线中的接地导线直接与金属外壳的接地,右边一个是从金属外壳连接到电机外壳的接地端子。每个端子都有菊花垫圈和弹簧垫圈。
接地都为器具内部的,有工程师要求两个接地端子要分别用两个螺母压紧,也就是要底下先放一螺母,再放弹簧垫圈,再放接地导线的接地环,最去后再放一个螺母,两条接线导线都是要这样子做才合格,根据标准中的图10的要求的。
问题:有必要这样连接吗?图中所示的不合格吗?到底那里不合格??? 昨天已经有相同问题的讨论帖子,请楼主搜索下 主题是什么呀? http://www.angui.org/read.php?tid=85525 哪个工程师这样要求?貌似对标准不熟啊 没问题! 我觉得挺标准的。 最简单的改法,摘自UL培训教程。 底板漆膜刮掉,又放了居齿垫圈和弹簧垫圈,应符 符合要求。