zhaoyang772 发表于 2011-7-4 09:06

变压器问题

变压器的外壳(金属的)通过金属螺钉固定,,螺钉人手可以触及,如果变压器初级或次级线圈对变压器外壳绝缘耐压满足加强绝缘的,是不是这样的结构可以呢? 不是一般变压器铁心与人手可触及要满足附加绝缘吗,这样是不是就不需要呢?

Andrew.Zhao 发表于 2011-7-4 09:31

只要线圈到外壳的达到加强绝缘就可以接受啊

极品老工 发表于 2011-7-4 09:48

光是耐压符合加强绝缘要求还是不够充分的。不行的话可以接地。

zhaoyang772 发表于 2011-7-4 10:24

这个是2类啊.怎么接地啊

jackyhu68 发表于 2011-7-4 10:25

可以使用隔離變壓器

zhaoyang772 发表于 2011-7-4 11:23

变压器是在这个器具的内部啊
页: [1]