zhaoyang772 发表于 2011-6-15 15:33

变压器过载

想请问下,335中的过载,是不是变压器一般都要做过载,17章节,标准说器具带由变压器供电的电路时,其结构使得在正常使用中可能出现短路时,该电压器内或与变压器相关的电路中,不得出现过高的温度.很模糊.高手能指点下吗?

非常百事可乐 发表于 2011-6-15 17:07

标准的这个章节主要考量以下:

1.对于由变压器供电的产品(当然该变压器要求有认证,如果没有线性的根据附录G进行随机测试,非线性的根据61558-2-16进行测试),当产品在正常使用的过程中会出现短路或过载的时候,需要对变压器进行相应的测试(短路或过载),但对于那种FAIL-SAFE的变压器可以豁免;

2.由于比较难判定实际使用的过程中会不会出现短路或过载,因此通常的做法对于这类产品都会进行17章的测试;

3.做完测试后,SELV侧的导体绝缘的温升和表格3的温升相比不能超出15K,变压器线圈的温升不可以超出表格8的限值.

zhaoyang772 发表于 2011-6-15 17:19

兄弟,你这是经验还是根据哪个标准来的.

非常百事可乐 发表于 2011-6-15 17:43

根据标准60335-1,信不信由你了

zhaoyang772 发表于 2011-6-15 17:56

能具体哪一章吗
我想学习学习,如果是自己总结的,可以告诉我哪些章节吗

非常百事可乐 发表于 2011-6-15 18:11

就是你提到的17章啊。

对于我提到的附录G在第24章(它的测试方法是引用61558-2-6)。61558-2-16也是出自第24章,因为标准24章原来只是考虑线性变压器,如果是开关电源就不可以引用附录G了,而是要参考回开关电源的标准61558-2-16.

tiny 发表于 2011-6-15 22:46

参考17章的注一和二

tiny 发表于 2011-6-15 22:48

我认为只要满足基本绝缘就不考虑过载。