保险管到底是做CCC还是CQC?
我看到CQC目录里有小型熔断器,CCC目录里也有。我问了一个做认证的合作伙伴,说是保险管CCC或CQC都可以。我们的保险管就是电路板上的很普通的那种,玻璃的,两头金属的那种。到底该做自愿认证对,还是做强制认证对呢?做CQC的,因为保险丝单独时是不能工作的 引用第1楼ye_lin86于2011-06-09 14:46发表的:
做CQC的,因为保险丝单独时是不能工作的
好像不是通过能否单独工作来判断是否做CQC吧?我看有些开关也列在CCC目录里,这并不是因为开关能单独工作。 通常5A以上是做CQC,小于5A是做CCC. fuse 5A以下做CCC?
有文件支持吗? 有些产品装的管状熔断体是16A的,CQC证书号的;有些产品装的是10A、1A的,CCC证书号的。我也分不清哪些可以做CQC,哪些可以做CCC,估计我们附件试验室的饿同事知道。 引用第4楼aiduoxi于2011-06-09 15:48发表的:
fuse 5A以下做CCC?
有文件支持吗?
具体要看标准才行,但看现在的保险丝厂家都是按此限值来申请的,同样VDE认证也是已5A为界限的,一般5A(含5A)以上会独立出一份VDE证书,并且所用的VDE标志也有差异(类似于CCC和CQC). 大家可参考——CNCA-01C-009:2011电气电子产品类强制性认证实施规则 电路开关及保护或连接用电器装置 小型熔断器的管状熔断体
凡是依据GB9364.1、.2、.3 (IEC 60127)的小型熔断体都是做CCC的。它归在CCC第2类“电路开关及保护或连接用电器装置”中,产品小类是0207:小型熔断器的管状熔断体。