引用第9楼fasten于2007-10-19 14:32发表的:
沒錯, 你要注意先滿足以下條款:
When the clamping screws or nuts are tightened or loosened, the terminals shall not
.......
电源线直接接到接线端子, 不用接线盒行吗?
可以不用接线盒固定,因为此灯为一类。但是如果不加接线盒的话,需要用螺丝固定接线端子台,并要符合电气间隙和爬电距离。
有这个接线盒可以不用固定的,但不用接线盒就一定要固定了。还的,请管理员同志注意,这个接线盒两端是的压线作用的。
同意九楼的说法,收益良多
该吊灯的接线盒要固定,这不用怀疑.
沒錯, 你要注意先滿足以下條款:
When the clamping screws or nuts are tightened or loosened, the terminals shall not
.......
但是标准中说的是接线端子,如果我把接线端子固定在接线盒里面,拧开接线盒的螺钉或者螺母的话,接线端子本身没有松动,因为它已经固定住在接线盒里面了。
但是标准里面这段我看不明白:
Covering with sealing compound or resin is sufficient to prevent a terminal from working loose,
provided that the sealing compound or resin is not subject to stress during normal use
是不是类似于接线盒这样的防止接线端子松动的装置不应该受力??大家是怎么理解这话的
这个灯应该属于一类灯吧,怎么没用三芯线(带黄绿线)?引出线小于80mm的,才算是内部接线
个人认为不用固定,因为接线盒已经满足标准所提的安全要求(爬电和防触电)