zxlzxl 发表于 2010-2-27 08:43

IEC(歐洲)、GB(中國)、SAA(澳洲)规格小于等于6A,
T-MARK(日本)、CNS(台灣地區)规格小于等于7A.

liscsupor 发表于 2010-2-27 10:41

J60335-1表9 - 電線の最小断面積
I(A)            
3 を超え6 以下のもの 0.75

このコードは、コード又はコードガードが機器に入る部分からプラグの入口までの長1)
さが2m以下の場合にのみ使用することができる。
但し、この場合、その電線プラグ内に500 A以上の定格遮断電流を有する定格電流
が3A以下のヒューズを備えること。

figoxia 发表于 2010-2-27 11:08

标准上说是6A,如果线长小于2M的话可到10A。
但一般线上都标7A,安规公司对这个7A也承认,至少SGS承认。
IEC60335-1跟J60335-1在这个问题上是一致的。
如果楼主的电源线长长小于2M。可到10A,如果大于2M,求放心的话就取6A,想降成本的话就取7A,都没什么问题的。但日本无1.0mm2的线,再上就1.25mm2了,成本加不少。

guanito 发表于 2010-2-27 13:55

日本配线是相对独*立的,0.75平方7安培;1.25平方12安培;2.0平方17安培;3.5平方23安培。一般在产品性能要求中要出现,这是指产品电源线的最小配线规格。例JIS C9202电辐射加热器标准中就有这方面的要求。

杨柳风 发表于 2010-3-5 12:20

谁能告诉我橡胶线的耐温是多少, 如PVC是60度或75度, 那欧洲的H05RR和日本的HHFF分别是多少呢?有没什么文件啊?

kaden 发表于 2010-3-8 15:16

这个我不大清楚

雨舒 发表于 2012-9-19 21:02

欧洲的H05RR电源线,耐温是60度,H05BB耐温是90度,而HHFF就不清楚了:):)
页: 1 [2]
查看完整版本: JET安规里电源线HHFF 0.75*2,最大可以用到几A的电流?