johnmark 发表于 2009-10-31 09:46

有关插座上的过载保护器测试问题

请问德式、法式、英式产品上的过载保护器在产品中要做哪些测试?测试的依据是根据什么标准来测试的?

luhangjun 发表于 2009-11-2 09:19

noangelrain 发表于 2009-11-2 09:58

用这个EN 61643-11来测

lingyuns 发表于 2009-11-2 15:10

引用第2楼noangelrain于2009-11-02 09:58发表的:
用这个EN 61643-11来测

楼上这个标准是浪涌保护标准的,楼主问是过载保护的,两者应是不同的吧。
我也想知道这个问题哦!

noangelrain 发表于 2009-11-2 16:18

不好意思,没看清楚,我以为是surge protection device
overcurrent protection是按60934 设备断路器测的

lingyuns 发表于 2009-11-2 17:13

请问:
IEC60934(设备断路器)
IEC60947-2(低压断路器)
IEC60898(过电流保护断路器)
这三个标准适用产品有什么区别?举实例说明,谢谢!

noangelrain 发表于 2009-11-2 17:28

引用第5楼lingyuns于2009-11-02 17:13发表的:
请问:
IEC60934(设备断路器)
IEC60947-2(低压断路器)
IEC60898(过电流保护断路器)
这三个标准适用产品有什么区别?举实例说明,谢谢!

60935一般是家用的

60898一般工业用

60947-2我没做过。。。

但是就楼主问的socket-outlet用的肯定是60934,我们发DIN VDE 0620拖线板上带过载保护的用的都是这个~

johnmark 发表于 2009-11-4 07:33

生产商说他们的过载在空载时测试16A过载是不会跳开的,但我们装在插座中进行16A测试,不到1小时就跳开了,供应商说他们的过载是抽检的,16A没有发现跳开的现象,他们要求跳开的测试的是32A的电流,要求5~9秒钟跳开。
而且供应商说要求插座在入16A电流不断开过载要做到18A的规格,对于这事感到很迷惑?
如果各零件测试都合格,但做成的成本不合格,怎么去判断它呢,如果一个16A插座配一个18A过载,测试机构会判断它为合格的产品吗?
配16A过载一会儿跳开了又怎么去判断呢?

lingyuns 发表于 2009-11-4 09:26

在16A负载1小时不跳开是对的。这类产品供应商质量和价格参差不齐,贵的有做到3-5块,便的1-2块都有,检测有百分之几比例以上有跳开现象是普遍的。

noangelrain 发表于 2009-11-4 10:04

引用第7楼johnmark于2009-11-04 07:33发表的:
不知道你是那种的过载保护器呢?有热脱扣,电磁脱扣,热-电磁脱扣,液压脱扣,电子混合式脱扣5种之分。。。
通常一般都是双金属片热脱扣的,那么16A额定电流测试时跳开是不对的。
16A插座就是配额定不脱扣电流16A的过载,一般有约定不脱扣电流值,通常是1.06In.
页: [1] 2