17种电缆电线不合格 涉及旭日、华氏等品牌
为保障聚氯乙烯绝缘电缆电线产品质量安全和品质,福建省质量技术监督局组织对在流通领域销售的聚氯乙烯绝缘电缆电线产品进行了省级监督抽查,结果显示,产品质量状况不令人满意,抽样批次合格率为74%,17种电缆电线不合格,涉及吉青、旭日、日益、东得利、华氏等品牌。 此次共抽查了60家经销企业销售的65批次聚氯乙烯绝缘电缆电线产品,经检验,合格48批次,不合格17批次,产品抽样批次合格率为74%。在17批次不合格产品中,涉及标志1个项目不合格的有3个批次;涉及20°C时导体电阻1个项目不合格的有5个批次;涉及绝缘老化前抗张强度1个项目不合格的有4个批次;涉及绝缘老化前断裂伸长率1个项目不合格的有1个批次;涉及标志内容或平均外径与20°C时导体电阻两个项目不合格的有3个批次。造成不合格的主要原因,一是企业使用了廉价不合格的原料,二是生产设备简陋,生产过程控制不严,以及对标志不重视造成的。针对抽查中发现的主要质量问题,福建省质量技术监督局已移送或责成当地质量技术监督局严格按照产品质量法等法律法规的规定,对抽查中产(商)品不合格的经销、生产企业依法进行处理,限期整改。并将继续对聚氯乙烯绝缘电缆电线产品进行跟踪抽查,为广大用户使用聚氯乙烯绝缘电缆电线创造安全放心的环境。
聚氯乙烯绝缘电缆电线省级监督抽查质量不合格产品及其企业名单
序号
受检企业名称
生产企业名称(标称)
产品品 种
规格型号
商标
生产日期
检验检测情况
不合格项目
标准规定值
产品明示值
实测值
1
福建省旭日机电有限公司
广东吉青电缆实业有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×10
吉青
2009.4.22
20℃时导体电阻
最大1.83Ω/km
/
3.01Ω/km
2
福建省旭日机电有限公司
福建省旭日电业有限公司(合格证上标注)
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×4(双色)(合格证上标注)
旭日
2007.9.30
标志
应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
/
无标志
3
福州台江榕本五金电器经营部
上海润丰电线电缆厂龙湾分厂
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5(合格证上标注)
日益
2009.5.8
标志内容
应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
/
产品型号标注不符合要求
4
莆田市涵江区力拓电缆电器商行
福建南平科达电线电缆厂
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5
科达牌
2009.03
绝缘老化前断裂伸长率
最小125%
/
100%
5
许丽娟
衡阳市珠晖东湖电线电缆厂
漳州市芗城区阿荷机电商店
南平市光泽县宝阳电线电缆有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5
宝阳
2009.6.5
20℃时导体电阻
最大7.41Ω/km
/
14.71Ω/km
8
漳州市芗城区方宇电力物资经营部
南平金一电线电缆有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5
金一
2009.3.29
20℃时导体电阻
最大7.41Ω/km
/
7.48Ω/km
9
泉州市鲤城区旭盛五交店
南平光明电线电缆有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5
光明
/
20℃时导体电阻
最大12.1Ω/km
/
19.8Ω/km
10
泉州市鲤城临江加祥五金电料店
南平晶杯电线电缆
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×1.5(合格证上标注)
晶杯
2009.2.15
标志内容
应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
/
产品型号标注不符合要求
20℃时导体电阻
最大12.1Ω/km
17.4Ω/km
11
南平市延平区正大电器销售部
南平市大邦电线电缆有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5
/
2009.2.27
20℃时导体电阻
最大7.41Ω/km
/
7.89Ω/km
12
永安市燕兴五交化商行
福建省南平市国富电线电缆有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5
/
/
绝缘老化前抗张强度
最小12.5N/mm2
/
10.7N/mm2
13
永安市德胜五交化商行
深圳市顺龙发电线有限公司(合格证上标注)
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×6
/
/
平均外径、
最大 4.9mm
/
5.4mm
20℃时导体电阻
最大3.08Ω/km
6.85Ω/km
14
龙岩市新罗区喜喜五交化店
南平市盛辉贸易有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5
/
/
绝缘老化前抗张强度
最小12.5N/mm2
/
12.1N/mm2
15
龙岩市新罗区兴华电力设备经营部
上海德力西实业集团中鹰电缆厂
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×4
/
2009.3.17
绝缘老化前抗张强度
最小12.5N/mm2
/
9.3N/mm2
16
龙岩市中发电气贸易有限公司
中发电线电缆有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
227 IEC 01(BV)450/750V 1×10(合格证上标注)
/
2009.2
标志内容
应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志
/
产品型号标注不符合要求
20℃时导体电阻
最大1.83Ω/km
2.05Ω/km
17
龙岩市新罗区德隆五交化经营部
普宁市德隆电线电缆有限公司
一般用途单芯硬导体无护套电缆
60227 IEC 01(BV)450/750V 1×6
/
2009.6.13
标志间距离
最大275mm
/
470mm
来源:中国质量新闻网 造成不合格的主要原因,一是企业使用了廉价不合格的原料,二是生产设备简陋,生产过程控制不严,以及对标志不重视造成的。