受限制电源问题
在LPS测试的时候,标准有提到需要旁路过流保护装置,请问旁路是指将它短路还是开路?还有,将负载调到最大的时候,因为负载是任意的,就说这个时候有可能超出电源的额定输出,如果电源有过流保护,那这个实验不是与过载重复了吗?或者说可以用过载来做这个LPS实验,请问我这样说对吗? 旁路就是短路!对于开关电源热机时候的过流点是不同于LPS时候的过流点的, 所以不能认为过载实验等同于LPS实验。 而且LPS在normal的情况下要满足要求外, 还要在单一故障条件下满足标准要求, 比如旁路限流电阻, 然后再去拉载最大功率和电流, 这个时候同样不能超标准要求。 过载和LPS操作方法上面是类似的,但是有不同点:过载是在热态下长时间的拉载,而LPS是在冷态下短时间的拉载,两者得到的结果肯定不同,LPS的最大电流肯定比过载的最大电流要大 楼上的意思是说LPS要在短时间内测量出来?
对了,这个任意的负载,并且还要知道额定功率的,电子负载是肯定不行的,那变阻器可以吗?变阻器的额定功率还要经过计算,估计也不行,那用什么最好呢
这个负载的负载的最大功率可以不要达到电源的额定输出吗? 可以使用电子负载,负载的最大功率如果比电源的额定输出都小,你怎么去进行过载?肯定是不行的