gobelieve 发表于 2009-5-22 12:24

冲击电压测试问题

固体绝缘要求的冲击电压测试值为5000V,
但本身这种绝缘耐压就达到了5000V以上,
那么还有必要作冲击电压试验么

小鸭的天空 发表于 2009-5-22 13:14

有必要! 冲击电压测试与绝缘耐压测试是不同的概念和测试方法.

gobelieve 发表于 2009-5-22 13:28

冲击电压施加的是1.5/50us的半波形电压,而且是短时的,峰值才有5000V, 而打5000V耐压,电压值是连续的一直保持5000。
所以应该没必要作冲击了阿。

horse_ma 发表于 2009-5-22 13:50

引用第2楼gobelieve于2009-05-22 13:28发表的:
冲击电压施加的是1.5/50us的半波形电压,而且是短时的,峰值才有5000V, 而打5000V耐压,电压值是连续的一直保持5000。
所以应该没必要作冲击了阿。

瞬间冲击和持续耐压这两之间的耐受程度不一样,瞬间冲击可能更严格。
正常耐受绝缘耐压的5KV是慢慢加上去的,并不是瞬间加上去的。

gobelieve 发表于 2009-5-22 14:59

明白
非常感谢!

peter1715 发表于 2009-5-24 12:36

冲击电压测试只是在爬电距离和电气距离不够是才需要测试的
这是个人理解,没有这方面得实际经验
有这方面得实际经验的大虾分享一下,在什么情况下要进行冲击电压测试
页: [1]
查看完整版本: 冲击电压测试问题