zhuzifei 发表于 2009-5-14 11:57

线性变压器的adapter

请问线性变压器的adapter申请UL的时候,最适合做哪个法规呢?UL1310,UL60950,UL60065这3个哪个最好呢?

milighost 发表于 2009-5-14 12:44

应该是UL1310

zhuzifei 发表于 2009-5-14 13:01

UL60065应该也可以吧

pater2730 发表于 2009-5-14 13:39

都可以做, 這要看你是怎么定義adapter的用途!

demon_life 发表于 2009-5-14 14:46

我们公司一般做UL1310,不过也不便宜的哦~~

wuyueguang 发表于 2009-5-14 14:57

都可以的。

marry2008 发表于 2009-5-14 19:22

主要是看该Adaptor的用途而定的,否则是不好判断的。

如果该Adoptor属于Class 2电源设备的话,一般是可以使用UL 1310来评估的,一般的充电器都是可以使用这份标准的;

如果属于非Class 2的电源设备,一般是使用UL 1012来进行评估的;

如果是给ITE类设备、办公设备以及商业设备等提供电源的话,可以选择UL 60950-1标准;

如果是给A/V类设备供电的话,可以选择使用UL 60065。

michaelqi 发表于 2009-5-14 20:00

請問UL 1012是做什麽的呀,與95 有什麽區別?

peter1715 发表于 2009-5-14 20:23

UL 1012
Standard for Power Units Other Than Class 2
除2级以外的电源设备

UL 60950-2000
Safety of Information Technology Equipment
信息技术设备的安全

junpi 发表于 2009-5-16 09:49

marry2008说的很对,主要根据其用途来衡量
我补充一下,UL1310/UL1012主要是针对非音视频、信息技术类产品上使用的电源,比如家电类产品,灯具类产品
页: [1]
查看完整版本: 线性变压器的adapter