wolfxu 发表于 2009-4-29 15:26

关于接地?

各位。EN60950中说到得接地是指什么样的接地方式啊?只是指通过输入的3PIN接地呢?还是通过一个接在外壳上的螺丝单独的接地的那种啊?抑或是两种都可以 啊?
另外还有引申的问题就是单独接在外壳上的接地而电源输入只是两PIN的。要做接地连续性测试吗?谢谢!
另外就是60950的法规里面有说道Protective earthing conductors and protective bonding conductors
这两者的区别在什么地方?谢谢!

阿鸡米得 发表于 2009-4-29 15:51

看看这个http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-45774.html了

Alexsong 发表于 2009-4-29 17:02

一,两种接地方式都可以;
二,不需要做接地连续性测试.

秋飘风叶 发表于 2009-4-30 09:05

引用第1楼阿鸡米得于2009-04-29 15:51发表的:
看看这个http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-45774.html了

我觉得在950里面应该把它称为功能接地,这样也类似9706里面的等电位接地考量,所以接地电阻应该不用测试!

wolfxu 发表于 2009-4-30 10:45

能帮忙解答一下:Protective earthing conductors and protective bonding conductors两者的区别吗?谢谢!

junpi 发表于 2009-4-30 15:42

Protective earthing conductors 是指直接与电网电源的地连接的导体
protective bonding conductors是指间接与地连接的导体,比如一些次级回路接地/输出回路接地

五岳盟主 发表于 2009-5-18 21:06

吕布 发表于 2009-5-21 10:51

也就是说I类设备电源线中的地线是保护接地导体,设备外壳间用螺丝连接的线是保护连接导体了

peter1715 发表于 2009-5-24 12:42

功能接地也可以判定为I类设备吗?

demon_life 发表于 2009-5-25 11:27

引用第8楼peter1715于2009-05-24 12:42发表的 :
功能接地也可以判定为I类设备吗?

参考此贴:

http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-6132-fpage-2.html

http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-47863-fpage-2.html
页: [1]
查看完整版本: 关于接地?