yan 发表于 2013-6-7 09:41

关于绝缘的疑问!

如果变压器(非安全隔离)初次级间为基本绝缘,变压器次级导线为基本绝缘,那么能否认为变压器次级导线可触摸?
可否认为基本绝缘(变压器初次级间)+基本绝缘(变压器次级导线)=双重绝缘,因此次级导线可被触及?

钟夏 发表于 2013-6-7 11:28

北边的素言 发表于 2013-6-7 22:46

变压器的初级次级之间的绝缘应该加强绝缘,变压器次级是输出低压的。

yan 发表于 2013-6-8 09:37

北边的素言 发表于 2013-6-7 22:46 static/image/common/back.gif
变压器的初级次级之间的绝缘应该加强绝缘,变压器次级是输出低压的。

哥们,非安全隔离变压器啊!

北边的素言 发表于 2013-6-8 19:56

yan 发表于 2013-6-8 09:37 static/image/common/back.gif
哥们,非安全隔离变压器啊!

:sleepy:

山炮 发表于 2013-6-8 20:18

真是矛盾的事,原本认为不可以,但却见过一台3C产品就这样扎在一起。次级线上的绝缘层,从基本绝缘的定义上看,它已经不算是施加于带电体的基本防护。如果它按照附加绝缘的要求考核通过了,那还能说什么呢?它的绝缘性能也不比那层破套管差。把线上的字抹掉,说是专门在裸铜丝上加了层附加绝缘,那怎么判?两层这绝缘,总比三层绝缘线让人有信心。

ID长就牛b 发表于 2013-7-21 21:53

山炮 发表于 2013-6-8 20:18 static/image/common/back.gif
真是矛盾的事,原本认为不可以,但却见过一台3C产品就这样扎在一起。次级线上的绝缘层,从基本绝缘的定义上 ...

炮哥,带电部件是纯金属导线或金属部件   还是带基本绝缘的带电导线或金属部件第八章里面B型实验探棒碰到前者不合格还是后者 还是都不合格 ,,,标准里的带电部件在电气中有哪些,漆包线??还有呢。

tsunn 发表于 2013-7-23 11:57

山炮 发表于 2013-6-8 20:18 static/image/common/back.gif
真是矛盾的事,原本认为不可以,但却见过一台3C产品就这样扎在一起。次级线上的绝缘层,从基本绝缘的定义上 ...

如果次级导线的绝缘层厚度超过1毫米,我认为可以当作附加绝缘看待,对于内部导线的绝缘层一般做到多少毫米厚我不是很清楚,但根据灯具60598标准,内部导线的insulation thickness大于0.6mm就可以了,因此我怀疑是不是大部分导线的绝缘皮厚度都在0.6-1.0毫米之间。
页: [1]
查看完整版本: 关于绝缘的疑问!