电源切断开关
GB 5226.1-2008中提到电源切断(隔离)开关。我在这里碰到一个,大家来讨论一下,图中红圈中的开关是否可认为是电源切断(隔离)开关?它是整机的电源开关,按钮的,按下去持续5s,即为开机启动。
大家帮帮忙,讨论一下啊。。。
只能是启动开关,应使用绿色而不是红色。 山炮 发表于 2012-11-10 09:57 static/image/common/back.gif
只能是启动开关,应使用绿色而不是红色。
持续5s,即为开机启动。正常运作时,按一下,也会切断电源关机哦,这样的情况能不能算是电源切断开关呢? 用软件控制的吗? 电源切断(隔离)开关一般要通过机械装置动作,手动或自动都可以,但不应由软件来进行控制。楼主所述的开关连按5t秒可启动,用软件控制的可能性较大,所以只能算是启动/停止开关,不算电源切断开关。 马蹄 发表于 2012-11-10 11:45 static/image/common/back.gif
用软件控制的吗?
应该是有软件控制的 wanaut 发表于 2012-11-10 12:24 static/image/common/back.gif
电源切断(隔离)开关一般要通过机械装置动作,手动或自动都可以,但不应由软件来进行控制。楼主所述的开关 ...
我看标准说,机械的每个引入电源是应该有电源切断开关的。然而这个设备只有这一个控制设备启动停止的开关,如果如您所说不属于电源切断开关,那应该判不合格吗? 电源开关多安装于机器的电箱内,可在电箱门上操作或打开门后操作,找一下。 wanaut 发表于 2012-11-10 16:40 static/image/common/back.gif
电源开关多安装于机器的电箱内,可在电箱门上操作或打开门后操作,找一下。
好的,我找一下,谢谢您。如果是启动/停止开关,是不是应该是绿色的啊?
页:
[1]
2