关于开关电源残余电压测试
关于开关电源输入端的残余电压测试,在IEC61558-1中没有明确规定,但在IEC 60335-1有规定,就此想知道:1. 60335-1中的22.5的要求是否也适用于IEC 61558-1,且限值为34V(如果电容量大于0.1uF)
2. 该34V是指交流还是直流,用示波器如何测试?
电压平均值! 当然是测的交流电压 ,你拔掉电源插头时还剩下的那个电呀 那电压是电容存电, 与交直流有什么关系?! 測vpeak吧. 明知是怎么回事,但貌似都不经大脑地乱说一通。 根据大家的意见,我来整理一下:
1.连接于家电,需测试插片两端的残余电压,符合60335-1 22.5的要求。
那么测试时,是否要将开关电源与器具连接一起测试?
2.该电压不存在交直流问题。
但我用示波器测试,以直流测试(不接家电),抓到1S后的那个电压达50V左右。而用交流测试,抓到1s后的电压为-18V(波形已过了负峰值,峰值为-22V)。这该如何判定?
3.有没有更好的测试方法? aha0827 发表于 2012-10-23 11:10 static/image/common/back.gif
根据大家的意见,我来整理一下:
1.连接于家电,需测试插片两端的残余电压,符合60335-1 22.5的要求。
那 ...
1.电源与器具连不连对这个测试没影响
2.交流耦合和直流耦合的区别是什么?弄清楚了就不会问这样的问题
3.更好的方法, 买更贵的设备
页: