让梦飞翔 发表于 2012-10-9 17:43

请教,关于GB4706.1 3.4.2章 安全特低电压?

GB4706.1 3.4.2安全特低电压中“当安全特低电压从电网获得时,应通过一个安全隔离变压器或一个带分离绕组的转换器,……”,请问,什么叫“带分离绕组的转换器”?高频变压器是带分离绕组的转换器吗?

rindon 发表于 2012-10-10 09:51

我的理解是,主副绕组是隔离的(非自耦的),满足加强或双重绝缘的要求,转换器就不解释了

让梦飞翔 发表于 2012-10-10 10:02

“安全隔离变压器”与“分离绕组的转换器”的区别是什么呢?

max1966 发表于 2012-10-11 09:02

也想知道答案

qsin 发表于 2012-10-11 10:24

让梦飞翔 发表于 2012-10-10 10:02 static/image/common/back.gif
“安全隔离变压器”与“分离绕组的转换器”的区别是什么呢?

可以认为安全隔离式变压器属于分离绕组转换器!

让梦飞翔 发表于 2012-10-11 11:29

qsin 发表于 2012-10-11 10:24 static/image/common/back.gif
可以认为安全隔离式变压器属于分离绕组转换器!

那一般的隔离式变压器属于分离绕组转换器吗?

山炮 发表于 2012-10-11 12:48

分离式变压器有专门的定义,是指两绕组间只有基本绝缘的变压器。上面说到的分离绕组转换器,当它是一种类似测量传感器装置好了。

caoshuwei1988 发表于 2012-10-11 13:47

属于基本绝缘防护

让梦飞翔 发表于 2012-10-11 16:24

谢谢各位的指教,明白了。

让梦飞翔 发表于 2012-10-11 17:45

也就是说要实现可触及的安全特压电压,不一定要用安全隔离变压器,只要是隔离变压器后的二次电路作了适当的设计和保护,使其输出不会超出安全值。我的理解不错吧?截图是信息技术类电源适配器的标准,针对可触及的安全特低电路,是否也能用来解释家电产器的安全特低电路呢?