ningshunchi 发表于 2012-10-9 10:09

UL标准中是否有明确规定负载与线径对应关系的标准

在GB4706-2005的25.8中有规定额定电流与线径的对应关系表,但是UL标准中是否也有类似的对应关系表?我查了UL174(针对储水式热水器的标准)还有UL758,UL1581都没找到这样的关系表。请各位知道的大侠指点下,拜谢了。

faige2006 发表于 2012-10-9 14:06

記得有規定, 在其它產品的標準中有.

rindon 发表于 2012-10-10 10:07

都是有要求的,下面是UL982中对电源线的线径的要求,注意单位是AWG,但可以和mm2转换

Conductor size         Ampacity
AWG         (mm2)        (Amperes)
18         (0.82)         10
17         (1.04)         12
16         (1.31)         13
14         (2.08)         18
12         (3.31)         25

ningshunchi 发表于 2012-10-10 10:13

本帖最后由 ningshunchi 于 2012-10-10 11:06 编辑

rindon 发表于 2012-10-10 10:07 http://bbs.angui.org/static/image/common/back.gif
都是有要求的,下面是UL982中对电源线的线径的要求,注意单位是AWG,但可以和mm2转换

Conductor size         A ...

多谢,老兄,UL982是马达驱动式家用食物处理器的标准,看来载流容量与线径的对应关系确实要到具体的产品标准里面去查。我查了UL174(储水式热水器的产品标准),这里面的规定与UL982的又有区别,对电源软线,UL174L里面规定18-24安培需要10AWG,对内部导线,就没有相关规定。而由你提供的材料看,只需要12AWG。

rindon 发表于 2012-10-10 10:17

标注不方便发,图示是标准截图。

liujun870915 发表于 2012-10-15 13:49

NFPA 70-2008 National Electrical Code电气安全标准   看400.8章节   