more666 发表于 2012-9-27 08:47

电源线插头选用标准

如果电器额定电压是220V~,额定功率2200W,选用250V~ 10A的插头是否合适?

luckyfch 发表于 2012-9-27 09:27

10A的插座有点小吧,最起码要16A的

山炮 发表于 2012-9-27 10:02

电热水龙头之类的短时工作的器具可以,刚刚好踩在边界上,工作时间长的器具就不要了,很易烧插座。

山炮 发表于 2012-9-27 10:04

估计用10A是没办法,因为用16A的会对销售不利。

more666 发表于 2012-9-27 10:10

谢谢,但是用10A的插头有何不妥? 因为成本问题,我觉得既然额定值相同,应该也是可以的。

menus 发表于 2012-9-27 10:48

我個人覺得應該可以, 但不確定國際認證單位接不接受?
而且他們應該會要你先通過所有測試項目後, 再來確認有無危險疑慮.
所以在耐受性考驗下我覺得不要搞到額定滿載比較沒問題~

520168 发表于 2012-9-27 10:55

电器满载2200W做一下寿命测试看看10A 250V 的插头线有没有问题.

more666 发表于 2012-9-27 11:10

刚查了IEC60335-1 25.8表11:
器具额定电流值(A) >6 ≤10 导线的最小标称截面积(mm2) 1.0(0.75),
而我选用的10A插头导线是1mm2的,所以没有问题。
谢谢各位的探讨!

Jessie.Jiang 发表于 2012-9-27 15:37

10A勉强擦边球吧
页: [1]
查看完整版本: 电源线插头选用标准