27.3 已经说明了固定装置失效的问题,所以一定要LN先于地线拉紧,但是注意线的拉力施加方向与产品电源线固定时的方向一致。
meccawang 发表于 2012-9-12 13:32 static/image/common/back.gif
我追加提问一下,如果外部电源线进来跟内部线压接了一段,是不是同样也得考虑压接这里不牢靠松动的可能?
是要考虑的,同样也要考虑地线后绷紧的问题
meccawang 发表于 2012-9-12 13:32 static/image/common/back.gif
我追加提问一下,如果外部电源线进来跟内部线压接了一段,是不是同样也得考虑压接这里不牢靠松动的可能?
这种连接方法太不可靠了,请使用柱形接线端子~~~~~~~~
不管电源线是怎样的固定,考核都需要优先接地长于L/N极的。
应该松开电源线固定装置,且在正常状态下来测。
你现在把盖子都去处掉了测试,我认为你的测试方法有问题。
地线要长于L和N线。
标准要一个字一个字的看,支持