7.7连接到两根以上供电导线的器具和多电源器具,除非其正确的连接方式是很明确的,否则器具应有一个连接图,并将图固定到器具上。
( C. `* [) M% j5 I& M2 x0 C% L. S' }! g$ r0 z# f9 t  ~& d; c
这条规定的理解:我们日常用的电视机、电饭煲等等器具,供电导线都是插头式的,是不是即符合了"其正确的连接方式是很明确的",故而不需要连接图了;如果一个没有插头,仅仅两个或两个以上线式的导线用于接电,就得提供图是吗?也可以用“N”“L”“R”等字母表示吗?0 e4 Y8 T6 [! {: F
. d* c) G2 ]  f3 v- q7 T
7.12.2如果驻立式器具未配备电源软线和插头,也没有断开电源(其触点开距提供在过电压等级III条件下全断开)的其他装置,则使用说明中应指出,其连接的固定布线必须按布线规则配有这样的断开装置。8 T2 ^9 z. Z4 p, ?6 A$ d. O7 k- ~

/ N  M0 M+ A; ]$ z- G$ R) @这条到底在讲什么意思啊,我一头雾水呢!: v; Y2 z1 W' M4 G

: L" Z; |! w+ c" g7 u7 d; h* o盼各位大虾赐教!另外那位大虾能给我一份这标准的英文版或者到哪下载的网址啊!
沙发
发表于 2011-12-16 12:04 | 只看该作者
关注了。
8 o& W. c) v+ `/ W& B# z' I( D/ m# I但不知从何说起。
板凳
发表于 2011-12-16 12:31 | 只看该作者
打开器具,发现一大堆接线端子,那当然得提供一个接线图,以使用户(X型连接)、或者维修人员获得一个清晰的指引。如果器具上,这些接子已非常明显,不会混淆,也就可不用提供连接图。供电导线都是插头式的,并不能说明电源线与器具间的连接方式是很明确。
' V( a0 P8 v& e; a, L  S1 x+ Q: a  E: v9 K, r
7.12.2说的是与固定布线连接的器具,如果没有全极断开的断开装置(如:全极断开开关),如通电即工作,那就要在说明书中指出用户在线路中应配有断开装置,并指出它的参数要求。
地板
发表于 2011-12-19 08:23 | 只看该作者
大部分产品用的都是单极开关,所以觉得7.12.2有时确实有点不太实际
5#
发表于 2011-12-19 12:13 | 只看该作者
不是实际不实际的问题,标准要考虑全面。“大部分产品用的都是单极开关”不是该条文所关注的,该条文关注的器具与网电源的断开,“大部分产品用的都是单极开关”更应表达为“采用一个插头与电源断开”。对于与固定布线连接的器具,要么用符合要求的全极开关,要么在说明书中指出必须装配这样的断开装置。