引用第5楼taihushui于2011-11-10 13:11发表的 : d% E& a. c+ U) b0 e
zhutongshuai 先生:
' N" r) q* ]: t6 A, k; h# v, m 俺的图是从GB168国标网上直接抓过来的,应该不会有误,和你贴的图比也没发现有啥不一至的地方。# R. s6 U) D& _4 M; ~; o% W$ l
你的电路图和图19比多了一个R1,可以实现功率因数不变的情况下把电流从6I切换到I。
2 z9 Z' a) s' m# Z& |5 t. t4 n俺试着算(画)了一下,以250V/10A/50Hz为例,调整到R2=2.5Ω、L2=10.61mH。R1=5×R2=12.5Ω、L1=5×L1=53.05mH。
" D1 `8 u% L/ n% s# o 即可实现60A/0.6到10A/0.6的转换。& S. S h2 `% L& x% k3 `7 V
.......
% L4 W3 J, r. z% T2 o, h4 q8 [) b: W E) t: u8 t4 j- M+ u
/ Y& w; ^$ w5 h+ J
1. 图19上Z2上的A已取消。原IEC 61058打印错误。新的 IEC 61058.1-2008已修改,国标也修订了( `) y6 R9 u& W4 k4 l2 Q0 t
4 l% `7 ?3 K' N, u
2.开关耐久性试验原理图 是很早以前的示意图。但我们实际上和原理图上不一样 |
|