安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1772|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

UL 508C Ground fuse 解释

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-10-22 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
45.4 Ground fuse2 l2 U/ U( s$ y7 l
The ground fuse shall be connected between the enclosure and earth ground, with the main input ground connection removed.0 L6 m8 S7 l; f& t& P" c2 |
The ground fuse shall be connected between the enclosure and the main input power terminal judged least at risk of arcing to earth ground, with the main input ground connection removed. For 3-phase drives, the main input power terminal judged least at risk of arcing to earth ground is the L2 terminal.
: z. b% f( N- C$ p; {
' k8 F0 W9 t- s$ N最近有在研究UL508C,本身英文不好,对其中的部分意思理解不了,还请大家帮帮忙~- L! X- a$ }* M# l
1.main input ground connection removed是如何理解的7 G. t& I- E5 {5 Q5 @; _1 f' `6 v
2.提到的L2 terminal是指输入L1,L2,L3中的L2吗?
沙发
发表于 2011-10-22 20:40 | 只看该作者
main input ground connection removed:   "main input" 的 "ground connection(中线)"除掉.
板凳
 楼主| 发表于 2011-10-24 17:26 | 只看该作者
这是不是指电源端与输入端的中线不接?
地板
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:23 | 只看该作者
有没有了解的DX帮忙解释一下啊
5#
发表于 2011-11-4 00:31 | 只看该作者
1.main input ground connection removed是如何理解的. R$ L- R* P& Q
将设备的主接地导体移除,就是说设备地线不接5 S( ~* Z. Y) V) x# R1 g. q* Q! K
2.提到的L2 terminal是指输入L1,L2,L3中的L2吗?
. k9 s$ g( y4 E, D! G指三相中的L2相
6#
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:53 | 只看该作者
引用第4楼junpi于2011-11-04 00:31发表的  :
) C. A1 }2 G3 T8 `" B! b+ G7 m1.main input ground connection removed是如何理解的  t8 @( s/ l. y  H) p$ t2 [
将设备的主接地导体移除,就是说设备地线不接
* O* p' V$ {- c) J2.提到的L2 terminal是指输入L1,L2,L3中的L2吗?5 e1 F; O+ |8 k, _! J$ H
指三相中的L2相
$ j6 ?2 n- v* n1 _
那请问For 3-phase drives, the main input power terminal judged least at risk of arcing to earth ground is the L2 terminal.这句话怎么理解啊?谢谢
7#
发表于 2011-11-5 21:52 | 只看该作者
对于三相设备,最不容易对地产生电弧的是L2相
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 21:56 , Processed in 0.067779 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表