安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1904|回复: 6

[IEC灯具] 关于几类户外灯具电源线类型和横截面积的要求

[复制链接]
发表于 2011-5-29 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
关于几类户外灯具电源线类型和横截面积的要求! C* k# c7 R- E! U% b3 X
一,室外吊灯。适用标准IEC60598-2-1,IP44,顶部有一挂角,挂角内有接线柱连接固定布线。' K" q8 b7 Y. O1 k% P

$ {0 X4 Z$ Q- K问:该内部布线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?
* f+ \! e4 z- G9 w横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2?
6 v" a3 J5 c6 P' C$ C  {) \: A3 w2 [/ t
, h& q$ r. E5 k8 b1 s9 p3 D
二 ,固定式草地射灯。适用标准IEC60598-2-1,通过该外部线连接固定布线。
- d% X3 e3 U; ]5 R$ v7 K9 Q1 }# ~7 o1 @问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?
* t  u+ z1 o, k+ V' E% ]) K横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2?
+ O- H; ~: K) \- H9 [  e6 W$ U5 S5 T4 i( d9 T

4 K" m* E" \$ Y0 Y& s! B' c三,地插灯。230V  IP54,适用标准IEC60598-2-7,通过该外部线连接固定布线,或通过带插头电源线连接插座。. A3 q/ V4 Y+ z. ~' ^) f

0 y" v" c" L. e& i/ _6 K: r# y: I问:无论是否带插头,必须使用橡胶线,且横截面积至少1.0mm2,是否正确?
5 D+ I4 i! A! ~$ m5 }( w3 R% k9 q0 u3 k( M

; B3 v: _2 T# g. [0 l6 L' ^  ^* H7 O3 m# m
四,地埋灯。230V  IP65/IP67,适用标准IEC60598-2-13,通过该外部线连接固定布线。墙角灯(嵌灯)。230V  IP54,适用标准IEC60598-2-2,通过外部线连接固定布线,与地埋灯类似。
' K. b& ], Q; J. N: J& ~* I7 o! I+ u( G5 p% f4 z- J) v# k9 `
问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?$ T% T3 _2 H) q  E6 i
横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2?
1 X9 ~! {# v! g) t; e6 Z% T
) e! d5 O8 ~1 O
; S! I% C% p, P$ u( {五.手提灯。230V IP54。
/ k  G% ?0 |( s% S* H
& z/ ]: o  X) }, p问:必须使用H07RN-F的橡胶线吗?还是H05RN-F也可以使用?/ \4 ~' \$ m$ [% o) T8 K. P+ g
可以使用2.5A 250V的两极不防水插头吗?(16A IP44插头只有德国有)
" p; A- Q: n' T# Q" U7 I) {& J    如果使用2.5A 250V两极不防水插头,说明书中是否需有相关说明?
3 o2 c7 ^- Z* h( X! g
8 b! L# ?2 @& t% K9 u: I
8 o$ R( N" }# B( e( Z5 A" W/ ?六.低压户外灯。如12V MR16 20W的各类低压灯,如低压壁灯、嵌灯、地埋灯,低压LED灯,都具有IP防护等级。6 _- k  O  x8 l0 X$ S
4 Q; I/ r7 }+ F) \8 g# ^
问:该外部线必须用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以使用?
. V' ~, @, X# j8 N; h横截面积最小需要多少,1.0mm2,0.75mm2, 0.5mm2还是无要求?
8 B* ]: H+ V* z: {4 O8 R* e3 s, W2 k; }1 a) m0 _
" ?+ z- |  k0 i3 O
七.套灯。230V高压通过一外置变压器或LED驱动器供电,变压器或驱动器输出安全特低电压为几个低压灯供电。
: D* v( ~" n7 J+ i
/ _: p, [% [5 y( I 问:关于变压器部分,必须使用1.0mm2的橡胶线吗?还是0.75mm2也可以。(很多认证过的变压器都是0.75mm2的电源线)
! I0 d' m7 `8 X     关于低压灯的外部线,必须使用橡胶线吗?还是橡胶线和PVC线都可以?横截面积最小需要多少,1.0mm2还是0.75mm2还是0.5mm2还是无要求?- r# M6 K' n! T! O% R" t
3 z4 G6 ~8 o# s* x* ^

) t' a* _, c2 h% i- A. _& v: ^5 z  图片等见附件。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2011-5-29 20:45 | 显示全部楼层
这方面的还真的不清楚,没有太留意,看来要学习的东西太多了。
发表于 2011-5-29 21:13 | 显示全部楼层
户外灯具必须用橡胶线.
发表于 2011-5-30 01:16 | 显示全部楼层
这几个问题论坛有过讨论,可以找找
 楼主| 发表于 2011-5-30 06:56 | 显示全部楼层
引用第3楼jxwyzg于2011-05-30 01:16发表的  :
( o: E% g* D% G% D4 M" ^+ D9 i这几个问题论坛有过讨论,可以找找

5 }5 Z% O9 @. X4 u$ b; e( C0 c也是我过去发的,现在又增加了几个品种。
 楼主| 发表于 2011-5-30 06:59 | 显示全部楼层
引用第2楼cylam128于2011-05-29 21:13发表的  :/ [9 Q& J% Y+ t; J. N2 O
户外灯具必须用橡胶线.

1 o2 B5 M7 c# D5 n" W有的认证机构有这样一种观点,
* D9 z- ^+ p' F. l比方说地埋灯和嵌灯的电源引线,& B4 w- [8 G* j9 i0 w
就是通过接线柱引到灯具外的那条线,2 c& s9 ?) i- @
由于安装时是嵌入地面或墙壁内部的,
% c* M# R) x* P8 {  W不暴露在外,  l7 ]1 p9 U4 f
因此可以使用普通PVC线,/ N2 f4 }8 H: X" U& q4 u/ F
如同草坪灯或庭院壁灯的内部导线一样。
发表于 2011-5-30 09:08 | 显示全部楼层
户外灯具必须使用橡胶线吧,不能用PVC的原因是不抗老化
/ y. E# L& y3 m$ E1 t3 v
/ Y3 j7 w2 L* @, C! J户外线一般为1.0mm2
$ A; [/ E: O+ H4 f7 u6 g$ Z' t' `! `; G# F8 ]
至于第七个问题,我不知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规