有限公司提供:
各位大侠,950标准的2.1.1.5与2.1.1.8有什么不同,对于电源产品主要评估哪个部位,测试方法是怎样的?
发表于 2011-5-23 17:22 | 显示全部楼层
先问你一下,你的电源产品是直流源供电的吗?2.1.1.8是直流源供电的6 O8 r- C0 N/ R5 j, R" k0 y
& ~! A( B. f3 }6 n  t- V
我现在正在学习报告的规范,我看某电源的CB报告里面的TABLE 2.1.1.5里面其实就是测试输出电压和电流的最大值,然后乘积与240VA比较
 楼主| 发表于 2011-5-23 17:46 | 显示全部楼层
回LS,我的产品是交流供电,输出是直流,这样的,是不是2.1.1.8就不需要评估呢
发表于 2011-5-23 20:19 | 显示全部楼层
你的设备有没连到DC mains supply?如果没有,就不需要考虑2.1.1.8;
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:59 | 显示全部楼层
回LS,就是一般的AC/DC电源适配器,是否需要考虑呢?
发表于 2011-6-2 08:55 | 显示全部楼层
我司的产品也是适配器,也是不明白具体对于适配器,950中 2.1.1.5与2.1.1.8有什么区别,期待高手解答。
发表于 2011-6-2 10:00 | 显示全部楼层
按照楼主说的AC-DC的适配器,只需要做2.1.1.5即可,测试的方法是测试出输出的最大电压,最大电流,最大功率。与LPS的测试方法相似。
/ D6 O3 j2 Y: N9 P0 W至于2.1.1.8是针对DC源供电而言,有两种情形:- S+ M$ y' R4 S
a)连接到直流电网电源的电容器  . k1 K; X7 C! ?1 k+ z- S; q
b)连接到直流电网电源的内部电池 (注意“内部电池”这个词语)