楼主 |
发表于 2010-10-27 13:57
|
显示全部楼层
各标准关于测试后保护器两端打2倍耐压的条款如下:
# L8 U9 z% K7 z: f1 H
! O( M( \* h* _/ ?/ j, f' W) C9 T6 l60335的章节是:; O$ _+ r% P# b5 Y4 U1 U' v% ]! V
19.13 After the operation or interruption of a control, clearances and creepage distances across the functional insulation shall withstand the electric strength test of 16.3, the test voltage, however, being twice the working voltage.; L( E8 q2 a. T* ]! N0 ^" n
个人理解应该适用于所有的保护元件(包括控温装置和Fuse)。
5 v5 [& d$ A& S& @8 X& r
3 L2 x5 C- o# S: b1 B& f60065的章节是14.5.1.2 b),只适用于热熔断体,其它保护元件没有提到。" z) e" y) h: z" p" ~8 k
, j% O. }* [; w @9 o' M60950的章节是K.1,只适用于控温装置,Fuse没提到。 |
|