[综合话题] 看图解答,IEC61800-5-1(4.3.5.3 Protective bonding circuit)

[复制链接]
发表于 2010-9-28 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
0安规金币
从附图最下面得知
1 _9 n) ^, p0 D" Q. ^: z图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。
' u0 _9 S- b( @请问,
; |, i0 a/ [# p  w$ k这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
/ s$ ]: l- c( d"2"线是通常说的黄绿线吗?6 q- l# f( ~) g) N, X
谢谢~
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
发表于 2010-9-28 10:10 | 显示全部楼层
终于看到有做相同标准的同行了,加油!等待高手给答案,我也看看标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 11:52 | 显示全部楼层
2线应该是bonding,为黄绿线,3线是PE  我感觉是电源分配系统的问题,不是传统的TN系统,PE直接接大地
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 12:05 | 显示全部楼层
Try to answer this这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
% i& t$ C' X) e- |" @+ J; RFrom 60950-1:1.2.13.11 PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR: conductor in the equipment, or a combination of. ]5 J; L% A# P1 N) D3 o5 l
conductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes5 F; R0 a( S4 L. N( K4 t, B
2线属于设备内部部件保护接地,3是设备主接地点。0 W6 Y) ~6 |+ J1 x& e
& ?5 c  a2 R! R9 g9 n! {. v
"2"线是通常说的黄绿线吗?  
, T+ _8 U7 B2 u0 d- K1 @是,3线也是
9 U9 R) p4 N% ]; ?+ H2 _8 ?2,3的不同是:内部保护接地通过接地连续性测试即可,但主接地线一定要满足标准中的线径要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-28 12:56 | 显示全部楼层
" combination of conductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes"
4 k, I( r$ j9 T我怎么感觉上面解释对应的是图片中的“1”号线呢。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 14:09 | 显示全部楼层
我认为2号线为黄绿线。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 14:29 | 显示全部楼层
yellow/green wire  是2 线
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-7 22:33 | 显示全部楼层
从附图最下面得知
2 R0 L" p$ [- Z; |; s3 p3 R% i图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。
9 D# Q- F. |0 ]! Q$ W1 }请问,
- {* r" R7 F9 w* B" p: @6 ~  b这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?8 U+ f7 k1 q: w0 k: w: J% Y- E
3是保护接地导体,保护接地导体一端接易接触传导部件或者机壳,另外一端接大地5 X. Z) e+ V( h. R' G- m; B
2是保护连接导线,保护连接导线将需要做接地的传导部件连接起来,从附件中看,明显把机壳的另外一面也看作的独立的导体,所以需要一根线连接,这两种线的颜色都可以是绿滚黄,该定义同60950相同. Y& @5 Y( S7 ~
BTW,老兄的变频器功率是多少? 可否私下交流交流
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 22:04 | 显示全部楼层
我还是没搞明白protective conductor和protective bonding的区别,protective bonding要求0.1欧到底指的是测哪里,protective conductor的要求是什么,可不可以讲的明白点啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 11:11 | 显示全部楼层
我有问题第三方机构,这个问题,他回家的很简单。但是我同意他的看法。4 W( t9 I( w+ d2 y5 q: \
这个图是模拟的一个实际情况:CDM/BDM是装在机柜内部的,然后有一条主要的接地线,就是图中的3。机柜也要求接地,机柜的接地就是图中的2
回复