安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 6184|回复: 15

[综合话题] 看图解答,IEC61800-5-1(4.3.5.3 Protective bonding circuit)

[复制链接]
发表于 2010-9-28 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
0安规金币
从附图最下面得知
1 ?& b/ L& _. _9 G0 u( K. P' I& \3 y6 Q图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。
/ Z) T8 s% }" p请问,  f  P# j, j0 D+ x
这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?0 N, {9 V$ `7 q  U/ A# Y4 f& i
"2"线是通常说的黄绿线吗?
! @, [$ Q5 M4 A3 P4 z谢谢~
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规
发表于 2010-9-28 10:10 | 显示全部楼层
终于看到有做相同标准的同行了,加油!等待高手给答案,我也看看标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 11:52 | 显示全部楼层
2线应该是bonding,为黄绿线,3线是PE  我感觉是电源分配系统的问题,不是传统的TN系统,PE直接接大地
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 12:05 | 显示全部楼层
Try to answer this这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
- P4 O6 |: r. K$ G9 c6 y: MFrom 60950-1:1.2.13.11 PROTECTIVE BONDING CONDUCTOR: conductor in the equipment, or a combination of
, v% ]1 r% Z5 b% M. M4 Nconductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes
' m# w4 d  h( @) W2线属于设备内部部件保护接地,3是设备主接地点。$ P$ d' h9 g' {1 h' c' b
8 f( |& s: w/ b- L( f
"2"线是通常说的黄绿线吗?  ! x# k! Z6 Y* S
是,3线也是& j0 v" X' A  Q1 n
2,3的不同是:内部保护接地通过接地连续性测试即可,但主接地线一定要满足标准中的线径要求。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-28 12:56 | 显示全部楼层
" combination of conductive parts in the equipment, connecting a main protective earthing terminal to a part of the equipment that is required to be earthed for safety purposes"5 L- n9 v3 C$ J  h$ K! m. |, s
我怎么感觉上面解释对应的是图片中的“1”号线呢。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 14:09 | 显示全部楼层
我认为2号线为黄绿线。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-28 14:29 | 显示全部楼层
yellow/green wire  是2 线
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-7 22:33 | 显示全部楼层
从附图最下面得知
3 T) l$ `; K# r( q图中粉线表示的 “3” 线 和 “2” 线 名称不一样。7 M6 V9 l2 M) m& Z( e
请问,0 `/ p9 ]. M( e6 ~: J9 j$ i
这两个“接地”是不是概念/功能不一样? 他们的区别是什么?
- \+ |  l4 N- x- I( D- N9 N3是保护接地导体,保护接地导体一端接易接触传导部件或者机壳,另外一端接大地
2 E5 j, z- F8 R2是保护连接导线,保护连接导线将需要做接地的传导部件连接起来,从附件中看,明显把机壳的另外一面也看作的独立的导体,所以需要一根线连接,这两种线的颜色都可以是绿滚黄,该定义同60950相同% y& i# {5 W" X/ ]8 [2 c9 s
BTW,老兄的变频器功率是多少? 可否私下交流交流
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-28 22:04 | 显示全部楼层
我还是没搞明白protective conductor和protective bonding的区别,protective bonding要求0.1欧到底指的是测哪里,protective conductor的要求是什么,可不可以讲的明白点啊
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-29 11:11 | 显示全部楼层
我有问题第三方机构,这个问题,他回家的很简单。但是我同意他的看法。
7 [1 z/ @  X& T( Y. {这个图是模拟的一个实际情况:CDM/BDM是装在机柜内部的,然后有一条主要的接地线,就是图中的3。机柜也要求接地,机柜的接地就是图中的2
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-24 03:33 , Processed in 0.066797 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表