[IEC标准产品] 有关电源线的截面积检验标准

[复制链接]
发表于 2010-1-4 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有关家电产品电源线截面积的检验标准,如标称截面积为0.75mm2,但实测只有0.72mm2,算不算合格,前段时间,我公司的产品在大连被质量监督查扣,传真罚单3000元。请问各位大虾,有没相关标准。
发表于 2010-1-4 16:46 | 显示全部楼层
我也想知道电源线及接插线的截面积是按什么标准检验的。应该不是用游标卡尺量的吧?
发表于 2010-1-4 16:54 | 显示全部楼层
测截面积不准 ,要测线材导体电阻小于 22.6 Ω/KM 判断其合格.
发表于 2010-1-4 16:58 | 显示全部楼层
电源线检测需要投影仪!
发表于 2010-1-4 17:16 | 显示全部楼层
一般要用千分尺才可以, 用卡尺出问题的可能性很大.
发表于 2010-1-4 19:04 | 显示全部楼层
电源线量线径判定是不妥的,只需查看标称截面积即可。对此问题,以前有过多次讨论:
* j+ [/ t: I7 r. }4 ohttp://www.angui.org/read.php?tid-63001.html#382761
0 s' @4 z5 Z- ^http://www.angui.org/read.php?tid-57911.html#347336
发表于 2010-1-4 19:48 | 显示全部楼层
测试电阻,用电阻率来算比较准确吧
发表于 2010-1-4 21:23 | 显示全部楼层
我也一直在找有关电源线的截面积检验标准,可惜一直没找到。检测导线电阻是有标准而且都能合格,但是截面积经常不合格,为此很怕导线会超载使用。
发表于 2010-1-4 23:07 | 显示全部楼层
大家能不能将相关标准与数据献上来。
发表于 2010-1-5 12:42 | 显示全部楼层
现在的电线电缆标准都不考核导体横截面积,考核的是导体直流电阻(对应规定的标称横截面积),实测方法是用双臂直流电桥测量1m导线的直流电阻,然后根据温度换算。