[电源产品] 电源产品一次侧二次侧的准确定义请教

[复制链接]
发表于 2009-12-7 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近遇到一问题:) W& ~# R2 [8 }& [
    一电源产口,其控制板是由辅助电源供电的,而辅助电源是从电源的主电路的BUS上取电的,辅助电源二次侧的地与主电路的BUS-是接到一起的,这样情况下有几个问题:  l% ~. q/ N8 U5 ^6 \
      一,二侧是加强绝缘吗# m; I, @* j" ?$ [: A
      二次侧低于20V的部分是特低安全电压吗! K1 H3 Q& E3 g3 s, |
      二次侧以后的部分与机壳需要考虑安规间距吗
发表于 2009-12-7 14:02 | 显示全部楼层
需要把,不知道,一般一次侧都是接市电的
发表于 2009-12-7 19:47 | 显示全部楼层
1. 一次侧和二次侧还是需要加强绝缘的, 因为二次侧电路并没有全部接地;
& p6 u+ I9 s  e2. 二次侧低于20V的部分是SELV电路, 但要注意在单一故障条件下其电压也不能超过SELV电路的要求;: V1 [- Y% R5 U4 {+ s& P# K
3. 二次侧以后的电路与机壳之间不需要考虑电气绝缘(但要注意是否存在功能绝缘要求)
发表于 2010-1-17 21:33 | 显示全部楼层
一,二侧是加强绝缘