首先,在德国新工厂的机器只有符合VDE 113标准(德国版的EN 60204),工厂才能获得运营许可,因此,电气元部件在CE认证中应重视;
; q5 z) ?5 B( Y5 R( R关于电气元件的选择,在EN60204-1:2006中有明确的要求:% s- C7 T; \1 e: {4 t) W
! V: b8 @, b: Q* n6 k& j" {7 A" t+ o- 适用于该元件的设计用途;5 b' f& v L" X( I. A. h
- 符合相关IEC/EN标准;( J l% B9 U8 P/ E- Z4 [" ~% H
- 按照元件制造商的建议使用。
- E% E/ w/ l C/ k- T! f. Q- r* J! s# y& i" G
以下是常用的电气部件适用的标准,供参考。2 W9 L' N, R7 t0 K; {5 s" S
9 H% E) z& J( Q. t: Z T" _
序 号 中文名称 英文名称 符合标准
I" `% k' _" R7 ~( ~9 e' s5 T% i1 可编程控制器 PLC EN61131-2: V: H$ r+ J$ J# H5 d4 P) {
2 开关电源 switching power EN60950, EN50178, OVIII
; b; K; r; m& s5 C' H4 Y; X3 隔离变压器 isolated transformer EN61558
3 l L. j: l+ @ q2 s4 固态继电器 solid state relay EN60947-4-3
* y) R$ M" D2 D: V3 T% P: Z5 熔断器芯 fuse EN60269-1, -25 j9 c; C: V2 l9 B6 v5 {
7 接触器 contactor EN60947-4-1
; B. H, g/ p. E; s$ E0 h o8 过载继电器 thermal relay EN60947-5-1/EN60255-8! A$ _: B% B0 U- u0 h
9 中间继电器 relay EN61810, q5 e2 W/ R- |$ ]
10 安全继电器(接触器) Safety relay(contactor) EN60947-5-1+annex L 或8 ?7 D6 Z5 S3 z, K
EN60947-4-1+annex F
+ T, L$ I7 h0 u8 P! R11 时间继电器 Time relay EN60947-5-1
4 F/ r, `$ @. Z3 D; c12 主开关用断路器(带欠压保护) circuit breakermain switch EN60947-2
4 b# r4 o! H! q8 C. c( m13 断路器 circuit breaker EN60947-2
}/ \: a8 [0 z" T14 隔离器 disconnector EN60947-39 A0 j% M+ R; R* L. O7 q; h- J5 L
15 隔离开关 switch-disconnector EN60947-3
7 W0 ]1 T3 r% h9 h" E16 接近开关,光电开关 Proximity sensors, Photoelectric EN60947-5-2$ m* R% ?; R$ ^8 h# _5 D/ }
17 按钮开关 push button EN60947-5-1+ `! R/ G3 {. ]! e
18 工业插座 socket DIN EN60309) M8 F/ p% A% ^/ N# x4 c
19 安全模块 safety relay unit EN954-1 Cat.4
h5 I% L* |; H! z; w- X20 安全开关 safety switch EN60947-5-1
1 v* k; H7 d& j& @/ Z1 C% X21 急停按钮 emergency stop EN60947-5-1, EN60947-5-5- t7 s$ D" \4 J' h
22 电动机 motor EN60034
; y# }, N- {! o1 R5 C! O8 K23 端子 terminal block EN60947-7-1 |