首先,在德国新工厂的机器只有符合VDE 113标准(德国版的EN 60204),工厂才能获得运营许可,因此,电气元部件在CE认证中应重视;5 G. w8 K6 _" s% A4 m6 j* r
关于电气元件的选择,在EN60204-1:2006中有明确的要求:4 H' K8 @0 @# K9 g7 o
( d& t2 O) m# ?2 R& K& x: I" F$ y- 适用于该元件的设计用途;9 w' S0 {0 M7 X/ b- r
- 符合相关IEC/EN标准;/ q+ K; Y/ f) N7 V; ~" u# h
- 按照元件制造商的建议使用。4 Y4 ~. m" P4 Q) y4 u! K
9 ]0 c- u0 G2 q, k! _* H以下是常用的电气部件适用的标准,供参考。
* G6 J# o3 ~( N$ Y' X
: h& h/ \! Q- l序 号 中文名称 英文名称 符合标准! d1 ]) e. d( m1 F0 P# u: g \
1 可编程控制器 PLC EN61131-2
' m7 j* I9 Y, h4 z2 开关电源 switching power EN60950, EN50178, OVIII
5 `. Z3 V2 s# G) V, x9 n* N! r3 隔离变压器 isolated transformer EN61558
" Z9 ~1 A4 [7 \+ K4 固态继电器 solid state relay EN60947-4-3
- E9 }$ k2 \ \5 E5 熔断器芯 fuse EN60269-1, -2" q8 @% R: \. Y) A
7 接触器 contactor EN60947-4-1
3 M, G; X6 U- _& p2 i" C4 i( R8 过载继电器 thermal relay EN60947-5-1/EN60255-8
! [ `; T5 w/ Q) w& a" b9 中间继电器 relay EN61810
7 Q$ u$ s) F8 T7 L' s- C6 X+ R% S10 安全继电器(接触器) Safety relay(contactor) EN60947-5-1+annex L 或: G4 }1 E; u- u, {
EN60947-4-1+annex F- Y9 @* [3 S" R/ X' m3 X; @
11 时间继电器 Time relay EN60947-5-1
0 z7 d7 {& y6 j i' l12 主开关用断路器(带欠压保护) circuit breakermain switch EN60947-2
; L# s7 W/ D5 O/ Q* F' W, Z' _% f8 }13 断路器 circuit breaker EN60947-2- c7 j. B0 [4 F5 S- [/ e9 N
14 隔离器 disconnector EN60947-32 {* W8 l! H9 G% x( {6 P
15 隔离开关 switch-disconnector EN60947-3
) s k \- M# z2 s0 d8 |: _16 接近开关,光电开关 Proximity sensors, Photoelectric EN60947-5-2
* a" Q* Y1 s; W0 J6 [( s17 按钮开关 push button EN60947-5-15 v9 V: r3 b; Z: {# R
18 工业插座 socket DIN EN60309
( z2 O2 F9 r- R' _( A T/ e19 安全模块 safety relay unit EN954-1 Cat.4$ {) W4 V0 \' c. Y+ L
20 安全开关 safety switch EN60947-5-1
+ N' N: X' e7 e* w) b21 急停按钮 emergency stop EN60947-5-1, EN60947-5-5
0 s+ y! E2 q4 L. B b22 电动机 motor EN60034* e) d4 j9 B8 F
23 端子 terminal block EN60947-7-1 |