[电源产品] 耐压测试,试验电压上升时间如何确定

[复制链接]
发表于 2009-6-1 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位大侠在电源耐压测试中,试验电压上升时间如何确定
发表于 2009-6-1 15:50 | 显示全部楼层
这个好像标准里没有具体要求,都是行业内自己定的.
发表于 2009-6-1 16:05 | 显示全部楼层
你所说的是测试接机械的内高压爬升时间吗?
发表于 2009-6-1 16:15 | 显示全部楼层
IEC 60950-1中已有要求:- l( L3 E& N& g& m1 f- z
The voltage applied to the insulation under test is gradually raised
9 F: f! R7 s7 X  r- @from zero to the prescribed voltage and held at that value for 60 s.
发表于 2009-6-1 17:05 | 显示全部楼层
关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压
发表于 2009-6-1 21:24 | 显示全部楼层
也就是通常通5S爬升到试验电压?
 楼主| 发表于 2009-6-2 14:20 | 显示全部楼层
引用第4楼junpi于2009-06-01 17:05发表的  :
6 [$ M* f" l2 z8 i& C& q关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压
' l1 t& k6 E5 m* j  o7 r
这个 有标准支持么?. G+ O' u. d# M9 ?
GB4793里是说在5s以内,那么是不是在测试中如果5s测试通过,但是1s测试就无法通过,这种情况怎么处理。之前我们一直是用1s设置设备的,后来有个供应商的电源测试通过不了,然后他说应该设置5s电压上升到试验电压,按照他们做的确是通过测试的。
发表于 2009-6-6 09:39 | 显示全部楼层
那我们在设置高压仪的总试验时间是不是要超过60秒呀?因为我们在测试的时候,不是马上就能升到测试电压,而是经过几秒钟的时间才可以达到试验电压。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-6 10:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-6 10:25 | 显示全部楼层
1s测试肯定不允许,这种状况我也接触过,和客户沟通后就好了.