[插头插座] CCC不可拆线插头工厂检验合格后,为何在客户处发生爆炸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-2-24 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请各位帮助分析一下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2009-2-24 18:20 | 只看该作者
要了解一下两个问题5 j7 i, f: _9 m( J6 G8 C& u( Y) p
1、插头使用的条件包括试验的电流、温度,是否经过了多次的弯曲
/ n! s( a4 V* J: X, Y" c2、插头的生产日期?
板凳
 楼主| 发表于 2009-2-25 08:46 | 只看该作者
1.此插头为6A250V~,配227 IEC 53(RVV)3*0.75的软线,为洗衣机之配件。( b+ f) _3 N- P) @! M
2.在客户处,所有零部件安装完毕,并已经过了生产线上安检,然后在环境温度做通电运行(洗衣机内已装入水,模拟实际情况通电运行)检验,将插头插入插座(正常工作电压220~)时,立即发生爆炸。$ P3 h7 V0 u* x. H2 F$ q$ `6 u2 J
3.没有经过了多次的弯曲。% N6 u% h  V6 B2 c& r$ c; @
4.生产日期不超过10天。8 Z' B. j5 Q) K8 p8 |
5.我司的电气性能例行检验:内高压:2800VAC/0.01S•1mA,外高压4000 VAC/0.01S•1mA,绝缘电阻:500VDC/100MΩ
地板
发表于 2009-2-25 09:03 | 只看该作者
立即发生爆炸,说明是瞬间产生了高温,我看了一下图片,应是线材和五金连接处发生爆炸的,不知这条线的连接方式是铆接还是焊接?
5#
 楼主| 发表于 2009-2-25 09:05 | 只看该作者
铆接
6#
发表于 2009-2-25 09:23 | 只看该作者
有可能是铆断铜丝了,在测试的时候,断铜丝和五金还粘在一起,经过搬运,挤压等外力作用,使断铜丝和五金有了间隙,使导体电阻变大,产生了高温。/ q! w( m1 w  [: r7 _! w
建议:在作工厂检验时摇动几下插头的网尾。
7#
 楼主| 发表于 2009-2-25 10:13 | 只看该作者
有道理
- |6 B- z+ Y4 E9 ^是否有这样一种情况:在通电运行时,因特定原因,L与N短路,产生大电流,形成高温,因外有内胆和外壳,能量不能即时外泄,造成爆炸
8#
发表于 2009-2-25 10:22 | 只看该作者
特定原因,你是想找客户的原因吧! L与N短路,产生大电流应该首先烧坏客户总闸的保险丝。 [s:3]
9#
发表于 2009-2-25 10:56 | 只看该作者
1.铆接铜丝断了以后,在通电时,导通电阻会增大,很容易产生高温导致插头起火。这只是可能会出现事故的一个原因。
. b' b1 f8 C& g+ A/ u/ N是不是铆接铜丝断了,楼主可以再剖开插头检查一下铆接处。  s6 }6 T4 M& h' r$ q+ i5 u( C( c
6 h/ Q" z" {8 L. h
2.楼主的第三张图片。
2 M0 @# O; ~" w* ~7 p9 L" D在插头芯线连接外被处。
. {, D- }) X* f. h那三条芯线在成型时,芯线应该是被扭了的。8 c! `5 h0 @0 f! Z+ ]2 N) y
可能是因为脱外皮太长,所以成型员工为了能包住胶,所以扭一下芯线将线放在内架上。2 N: `" d( g/ o9 l  g% o$ |" V
这种扭线的方法对于插头的温升来说,是不利的。
1 g* n9 m# E; c4 S  H8 |/ [. S因为三条芯线扭紧时,如果有瞬间短路电流时,产生的高温很容易让芯线皮被熔化甚至起火。
( _; n' E! e% d, t- n" F, U(这种现象验证的一个明显的例子-----如果扭紧芯线的插头,做完突拉测试,然后通大电流。扭线了的电线插头很容易被熔化甚至录出铜丝或者起火烧掉。)
$ {2 C8 K* t: `如果是这个原因引起的话,建议调整下剪芯线的长度。以能合适的直着放为好。7 ^9 K7 _, y  W. j

6 m$ T! m4 _- d3.芯线的铜丝绞合时可能有小接头。导致芯线里,铜丝接头处铜丝很少,引起通电时产生大量热,出现高温将电线熔化引起事故。8 E- y7 q# H" I
! F: u1 c3 C; Z; g" W  t9 M( b" T1 i. E
4.有可能是客户的装置有问题,引起插头短路了。。。。。。如果是这个这个问题的话,客户要把责任推给你的话,也会让你头疼好一阵子的。替罪羊是不好做的。。。。。。。。
6 h8 o; x  Q. J1 F以上,仅个人浅见,楼主不妨仔细解剖,再分析下。
10#
发表于 2009-2-25 11:03 | 只看该作者
1.是不是铆接铜丝断了,楼主可以再剖开插头检查一下铆接处
5 p, {& j) x- |6 [1 q, {, O0 V5 G4 b: v. p9 h9 s8 \0 U
线都炸断了,很难判断铜丝是铆断的还是炸断的, A6 Q: W7 |7 U
2这种现象验证的一个明显的例子-----如果扭紧芯线的插头,做完突拉测试,然后通大电流。扭线了的电线插头很容易被熔化甚至录出铜丝或者起火烧掉! j, s* a" z3 K! a' Y8 Z; O

" X7 l( v; O8 D3 G3 B7 D这是突拉测试拉断了铜丝8 i' b: d& Q; e: f+ [0 l
3.芯线的铜丝绞合时可能有小接头。导致芯线里,铜丝接头处铜丝很少,引起通电时产生大量热,出现高温将电线熔化引起事故。
) I4 b% C# L1 H. b$ d" P1 u, Y5 R, {/ P) B$ |7 B2 N4 {
爆炸应当发生在接头处的线身上,而不在插头上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规