引用第15楼ajay于2007-08-09 01:45发表的  :) L% ~" l8 ?0 q
我是做医疗器械的,IEC60601-1中规定,I类设备必须在L,N都加fuse或过流释放器.这是因为在欧洲很多国家的电源插头是可以反插的,对设备而言,根本没有L,N线的说法.但永久性安装的设备除外,标准规定永久性安装设备的N线不得加保护装置.: I9 K" q6 ~3 V) x  g0 R5 t8 j1 @
同理,导线颜色的要求也仅对电源软电线而言,而对内部布线没有颜色的要求,仅对内部导线的绝缘和横截面积有要求. 这是因为电源软电线是允许操作者更换的,但内部导线面向的是维修人员,维修人员的定义可参照IEC60950.
% J8 l; @' b- A0 Z楼主提的问题可以不强制更改,但最好不要引起误解.
   L.N都要加FUSE不是吧,N线上要装保险丝吗?
发表于 2008-2-21 08:50 | 显示全部楼层
只是推荐标准上有要求,不是强制要求。考虑到用户习惯,最好更改。
发表于 2008-2-28 14:56 | 显示全部楼层
引用第31楼scott_cheung于2008-02-21 08:50发表的  :4 n5 M  `8 Y7 t0 \
只是推荐标准上有要求,不是强制要求。考虑到用户习惯,最好更改。

: I" x- e7 `$ t5 ^2 Q* P' K- a# X6 _- X7 P/ a3 n# g% s, w0 L, s& k
对于怎样接线,线的颜色,线径,最根源的标准应该是一个国家的电气标准,接下来才是各种安规标准。应该这样讲,国家的电气标准是个基础性的,最低的要求,安规标准应该在此基础上遵守或者提高要求。; w( `! S& Q: u! R2 ^3 M; x
比如在美国,NEC(National Electrical Code)就是他们的国家电气标准,是最基础的,里面有专门涉及到接线的章节,而很多UL或者其他机构的标准或者美国国家标准(ANSI)都会说,请参照NEC.9 m% W7 u# f9 W9 H4 {4 _# p1 G
类似,加拿大是CEC。9 V3 `( Q: s7 Z1 n$ |, ?2 M
如果这个国家或地区没有这样一个强制的基础性标准,才要去参照产品的安规标准。5 W& U8 e5 s. g$ t5 |% S
by the way, NEC是NFPA出的标准,也被采用为美国的国家标准,所以全称是ANSI NFPA 70 - NEC.
发表于 2008-6-2 17:14 | 显示全部楼层
我也同意各位观点,虽然没有明确要求,但最好遵循习惯。
发表于 2009-3-10 16:33 | 显示全部楼层
按各地习惯接法连接喽
发表于 2009-3-28 19:33 | 显示全部楼层
引用第2楼jack1295254于2007-07-30 17:01发表的  :# I4 s3 o" h+ x( a8 \
第一:  火线和零线都用保险丝好像是不正确的吧,如果出现过流情况,而导致零线上保险丝融断,电器内部火线仍接通,这是不安全的吧
  H$ h, ^2 g+ f4 x8 a' K第二:  虽然在安规中有规定要使用规定的颜色来表示LN,但现在听说在一些欧盟国家,对内部线的颜色要求不是那么严格了,因此我想楼主这个也是可以接受的,但不建议~!~!
我们公司电饭煲做GS认证的也需要火线零线都需要温度保险丝,是不是保证火线的保险丝先熔断就没问题呢?
发表于 2009-3-29 12:47 | 显示全部楼层
除了PE线,我想内部导线无所谓颜色,因为很多两芯插头都是可以反插的。
发表于 2009-3-30 09:48 | 显示全部楼层
引用第18楼cainiao001于2007-08-11 12:50发表的  :
' J* s5 q8 |5 s我觉得:
% j5 p" }: u) V! z& A- j/ g
5 H) D, {. g9 _1 _! u: C一定要对应颜色,我不知道哪个标准有具体指出,但是至少是约定熟成的做法,
' u' e8 g! Z5 M, Z0 v" x% k0 M" g普通用户也是这样认为的,
  N0 ]5 }. c! {- Z7 S+ @* x! [% n( X+ Z! A2 z
至于用两个fuse,连在n上的保险丝额定值一定要比火线上的小。6 }* O; {7 ^; ^3 Q  p
5 Y2 @8 @$ f6 L  s5 R
.......
8 x' R5 ^2 Q3 V1 `! D, J0 |
我觉得:
! A  @% _" ?( W. U/ n5 S" P* o4 A5 x' {% w) M
用两个fuse时,连在n上的保险丝额定值一定要比火线上的大,这样才不会产生n线熔断而火线不断的危險。
' L1 H% X# z% m5 v$ E5 {: l0 k- ]6 N# N由此可见,楼主把接有144度fuse的N线接到火线上是不妥的。
发表于 2009-3-30 15:33 | 显示全部楼层
标准虽未明确规定,但有时要采取一个适用于电器使用国家的习惯原则,忘了是UL还是IEC要求地线用花色,好像是在灯具的讲义里看过的,刚找了一下,又没看到了
发表于 2009-4-4 12:35 | 显示全部楼层
引用第4楼第七根肋骨于2007-07-30 20:59发表的  :* ^/ V) K+ m9 Y( @
Q
- z9 B8 \3 C4 ?5 y我们做的是一个日本牌子的电水壶,它在安全方面的要求很高,我所说的火线和零线都接了FUSE,但都是温度FUSE,所以它是起了一个双保险的作用,而我们设计的接红色线的FUSE通常温度比蓝色的低一点点,如我们用得最多的是红色的是142度,蓝色是144度!! e& }5 Q  {6 Q6 T) C
而我们现在开发的一款新水壶,采用的是STRIX的温控器,在别的公司同类的水壶都没有加装FUSE,但我们却也加有!
, w$ c3 b8 h: I  Q. U! B( \( y8 o5 q- l+ u# Z: G! _
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
: m- W( H/ f! c' n# G  @1 U.......
1 T: w  h1 ?/ O0 C- J+ Q* X
我提几点:' @: l" i) J7 e# }
1。LZ的保险丝应是温度保险丝吧。
8 P9 W$ O9 A! _. z, ^2。LZ所说的应是与电源线相接的内部线吧,除了接地连续线要用green/yellow线外。没有规定内部线一定要用某种颜色。
! k4 ?+ R6 A- r" m  P+ ~3。不太清楚东南亚的插头,是否有极性呢。如果有极性即L/N可分,那么与L/N相连接的内部线是可以分为火线和零线的,但内部线没有颜色要求。) y, O( k4 F) j; N5 X" i
  但如果器具用的是reversible plug,火线和零线是可以互换的。这种情况是电源线的L、N都没规定颜色的,更不用说内部线了(地线除外)。( A' [% n/ ]& [, j, J- g  t& A
  如果是用了有极性的插头,则电源线可能会有颜色的规定,如BSI插头,L线规定用brown色,N线规定用blue色。但内部线没有颜色要求(地线除外)。) K/ ^2 L' E* ~- y
4。水壶或其他有外鞘的发热器具一般为Class I器具,经常会在发热元件两边各加一个thermal link,或一边加thermal link,另一边加thermostat. 目的是满足cl 19.5的要求:即如果外鞘与带电件短接,不会发生墙上保护装置动作的情况。