安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 813|回复: 4

[电源产品] UL 1310 开关电源初级零件与次级零件间距离?

[复制链接]
发表于 2020-9-22 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
UL 1310 开关电源初级零件与次级零件间距离?: q6 w( ^3 M; ?& s# a3 z- n
标准只看到 不同极性间(L/N,fuse 两端),导电部件与非导电金属部件有空气间歇和爬电距离,但初级零件铜箔到次级零件铜箔有距离要求吗?似乎标准中没找到,烦请高手说下?9 u$ `( \$ X3 W% A; q- i" S9 z
Spacings between live parts of opposite polarity, between live and dead metal parts, and betweenlive parts and a metal enclosure, shall be as specified in Table 24.1 or Table 24.2, as appropriate. If a livepart is not rigidly secured in position by a means other than friction between surfaces, or if a movable deadmetal part is in proximity to an uninsulated live part, the construction shall be such that at least theminimum spacings will be maintained.8 v5 Z3 Z$ j6 h. P1 M. s3 ^" Z6 {; [
发表于 2020-9-25 08:11 | 显示全部楼层
开关电源初级零件与次级零件 需要满足 UL62368 或者UL60950的加强绝缘要求即可。

点评

这里说的是UL 1310呀  详情 回复 发表于 2020-9-25 21:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-25 21:56 | 显示全部楼层
rockleeCY 发表于 2020-9-25 08:118 v; C( X: I4 A/ v) O
开关电源初级零件与次级零件 需要满足 UL62368 或者UL60950的加强绝缘要求即可。
+ o% ^0 q1 E! c; N  A% x* e9 A
这里说的是UL 1310呀( \  u0 _  O; x8 L2 `1 a, S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-11 22:16 | 显示全部楼层
初次级按照between live and dead metal parts来看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-20 10:01 | 显示全部楼层
一样有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 03:59 , Processed in 0.075648 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表