[IEC标准产品] 这种叉形冷压端子能在用做接地端子吗?

[复制链接]
发表于 2019-12-17 08:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图所示,图1是叉形端子。图2的下面是常用的圆形端子。叉形端子是否能用于接地,可靠性如何。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
发表于 2019-12-18 08:14 | 显示全部楼层
不行,有松脱危险。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 10:09 | 显示全部楼层
可靠性不如圆形端子,但叉形端子是不是安规允许的,有没有专业认识讲解一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-18 10:32 | 显示全部楼层
没有规定接线端子一定要是圆形的,在日本的插头上地线就是用的Y形端子,主要看客户的要求了。目前我接触到的客户中,地线端子使用圆形和Y型的都有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 08:31 | 显示全部楼层
用Y型的是不是得点胶固定?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-20 08:36 | 显示全部楼层
我觉得可以试试安装好后,用测试端子铆接力的方法去拉它,如果大于端子铆接力要求不松脱就是可靠地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-26 11:37 | 显示全部楼层
我到时觉得不能一棒子打死,如果端子仅仅靠螺钉帽来压紧,肯定不可靠,但是如果加了平垫和弹垫,考虑了平垫的宽度,应该可以接受
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-12-30 08:35 | 显示全部楼层
防松脱可以过的话应该是可以的吧