[照明部件] (求助)关于EN61347-1的几个疑问

[复制链接]
发表于 2008-5-10 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近在看EN61347,但是对此标准,有几个疑问一直未能解决,向各位请教下:7 p" q& @, B+ I5 Z- z+ i8 K( [
1.只有13章镇流器绕组的耐热试验,未看到对整机的temperature test.是否此标准不需要做整机的温升测试?2 q& ]8 e; r8 T3 H+ j) c
2.ta,tw,tc# ^# L0 h2 A! i6 k! x% a
   ta:额定最高环境温度由制造厂商规定的灯具最高可持续的温度.在此温度下,灯具可正常工作.; Z% z6 A8 \1 M
  tw:由制造商确定的能使50/60Hz的灯控制装置到可以连续工作10年的最大绕级的最大允许温度
+ l0 |& U, ~) ? tc:正常工作状态下和处于额定电压或者额定电压范围的电大值时,在(控制)外表面上可能产生的最大允许温度.
9 t7 z2 d3 A& X6 c, }   如果有对整机的temperature test,最后的温升结果是否需要按照95的折算方式?
8 }8 F/ I3 l! E( A3.没有input test?  b2 ^% Y3 P4 [. A/ E/ W
4,负载:是配套的灯做负载还是可调电阻做负载??
' d" ~# m, O$ X, @8 P0 B3 M谢谢
% U( E7 I3 R, A) c
 楼主| 发表于 2008-5-17 15:33 | 显示全部楼层
看来这个问题太高深了,都没有人回复.
  |% T( p/ V7 Z4 o6 p还是等我自己弄明白了,自问自答好了
发表于 2008-8-20 20:27 | 显示全部楼层
1.温升采用60598-12.4
0 K' l" s6 L! H) y* h2、无95折/ u4 s4 ~0 q) S4 C: {+ b0 J5 p
3、无' d( @  F0 r( O2 k2 d* V
4、灯负载
发表于 2008-8-21 11:03 | 显示全部楼层
我说下UL方面的:
0 \) \1 g* l2 p) j1.整流器的温升是配套灯头,灯管进行的0 e9 x$ @" f% _4 j0 a- i
4.灯作为负载,另需要注意:如果是默认3大光源厂的,用3大光源厂的;如果是另外厂商的光源,在测试中使用后,UL会注明的,在消费者使用的时候,需要使用此光源,不得使用其他光源。
发表于 2009-3-25 17:23 | 显示全部楼层
我的回答如下:
, P1 n- ]. w! P+ X( I
  G  Q, X- R* c0 G1 {; p8 W2 R1.只有13章鎮流器繞組的耐熱試驗,未看到對整機的temperature test.是否此標准不需要做整機的溫升測試?
* G7 |" x5 U  m. D, e===>是的, 申請61347-1可不用測, 但須考慮搭配的燈具並參考 60598-1的溫升要求 4 e* q# L( C- G1 H) K+ u1 U8 D0 ^- s
2.ta,tw,tc7 z. ?8 D$ Y$ c/ v9 s6 ]  o/ C& S9 [
  ta:額定最高環境溫度由制造廠商規定的燈具最高可持續的溫度.在此溫度下,燈具可正常工作./ x* y) i, x9 c: E2 z' D5 A
  tw:由制造商確定的能使50/60Hz的燈控制裝置到可以連續工作10年的最大繞級的最大允許溫度
7 O2 p3 r$ f7 j* Vtc:正常工作狀態下和處于額定電壓或者額定電壓範圍的電大值時,在(控制)外表面上可能產生的最大允許溫度.
' C* a, v, c, Y1 J( J  如果有對整機的temperature test,最后的溫升結果是否需要按照95的折算方式?
: B2 S& k% M) t! k8 l$ @1 R===>沒有95折. J5 W) r  \8 [* d4 p
9 y8 ~. N0 _7 p  Q
3.沒有input test?" a$ w5 h/ f# m- s
===> 是的, 沒有- i1 r: m4 j) G: Z( o, f4 Z
4,負載:是配套的燈做負載還是可調電阻做負載??
, W8 f' l" C  v' S: Z- y/ q9 p===> 要看測試項目不同, 有些項目比方整流效應就必須按IEC60081的電阻來測試.
' `! U5 ]; l  Y- F4 ^8 F謝謝
发表于 2009-10-13 21:57 | 显示全部楼层
最近看到CB報告申請61347-2-13, buit-in type也有測溫升.: I1 X& O) O8 T& P5 ]; Z8 v3 f