发表于 2018-11-7 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
       有一款泛光灯产品,电源是集成在LED PCB上的,L,N焊接在PCB板上,接地线用螺丝固定在灯具外壳上。. S# C4 _% l& b/ l  d
这种不属于type Z吗?SAA回复如果按type Z,那么接地线也要焊接,不能用螺丝固定。clause5.2.5。) n9 ^! J( v% {% V) k* _7 Q9 ~
各位大神觉得合理吗?  很多独立式驱动和灯具都有这个问题。
+ y4 W; a2 K% \  s& h2 r1 Z+ v: b
发表于 2018-11-7 16:25 | 显示全部楼层
我的看法是:
* V# b3 g+ Q; q按Z型连接来说应该是不损坏或不破坏就不能更换的连接方法。5 q, t/ U' A, b5 c$ X" z/ ^
如果螺钉连接的话是比较轻易能拆卸的,特别是地线那么容易就拆卸了,对整个产品的安全会有影响. T3 Q$ ~/ Z9 d+ j. a; T  C5 Z. V
所以他们的说话是有点道理的
, f$ K3 r  ^- |% ]9 O6 i按Y型连接来比较容易操作& ?& Q4 ~& H) E
0 S/ v' r+ D0 I2 n2 k: a

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
xiaoning + 4

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-7 17:06 | 显示全部楼层
明伟的独立式电源很多这种结构,外壳螺丝接地,但是报告都是按type Z判定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-8 08:09 | 显示全部楼层
很少见地线焊接的,除非是通过PCB板。可能和他们理论下。焊接不属于TYPE Z。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-8 10:30 | 显示全部楼层
焊接件还是可拆的,作为Y型比较合理,有些驱动电源是灌胶的,可以认为是Z型连接7 w. N2 Q1 @- _7 ?
从安全上来说,Y型和Z型在标准判定的时候,没什么区别了,该合格的条款,还是能合格的

点评

焊接件还是可拆的,这是哪个条款有提到呢?  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-19 15:39 | 显示全部楼层
SAA的解释似乎有一定的道理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 23:10 | 显示全部楼层
付小胜 发表于 2018-11-7 17:06
$ @, ^) }0 P3 J( {, I& {* H明伟的独立式电源很多这种结构,外壳螺丝接地,但是报告都是按type Z判定的。

; L2 [& }5 I( |' R" B1 b我记得明纬很多电源都是灌胶的,因此判定为typeZ是没有问题的啊 因为只有破坏才能更换电源线

点评

type Z不能用螺丝固定,必须焊接。  详情 回复 发表于 2019-10-18 08:33
也有很多不灌胶的电源  详情 回复 发表于 2018-11-21 08:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-21 08:24 | 显示全部楼层
sunny_shine 发表于 2018-11-20 23:100 Q/ ?& }4 u# A9 _' v+ k
我记得明纬很多电源都是灌胶的,因此判定为typeZ是没有问题的啊 因为只有破坏才能更换电源线
, b- X- x& Z3 P+ X+ N
也有很多不灌胶的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-18 08:33 | 显示全部楼层
sunny_shine 发表于 2018-11-20 23:10
. V1 B% P3 L8 }0 U% @7 w我记得明纬很多电源都是灌胶的,因此判定为typeZ是没有问题的啊 因为只有破坏才能更换电源线
# k- G0 J) I" w& V& ?  i
type Z不能用螺丝固定,必须焊接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-12-6 09:25 | 显示全部楼层
af204 发表于 2018-11-8 10:30' C% [1 o4 X: M+ C4 b" E7 _8 R2 d
焊接件还是可拆的,作为Y型比较合理,有些驱动电源是灌胶的,可以认为是Z型连接: C( V. P: k9 {8 |& _
从安全上来说,Y型和Z型在 ...
' \! d+ m  P/ {
焊接件还是可拆的,这是哪个条款有提到呢?

点评

焊接件,能不能拆,还需要标准规定? 现在对焊接件,是Y型还是Z型,不同机构有不同看法,有些认为是Y型,有些认为是Z型。 但焊接的电源线,用工具可以拆卸下来,是没有问题的,至于是不是破坏,就各有各的看法了  详情 回复 发表于 2019-12-9 08:38