查看: 1390|回复: 8

[CCC认证] 继电器能用于桥接强落电之间吗

[复制链接]
发表于 2018-6-20 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题 家电4706的CCC认证中 ,继电器能跨接与强弱电之间吗? 如果可以是否需要使用满足加强绝缘的继电器?????????
# ^' m% `- F8 @/ JPS:CQC的继电器证书里没有写明满足什么绝缘- D5 Z1 {* K% W% O/ ?2 D- w" w' v& ]- A
发表于 2018-6-21 07:53 | 显示全部楼层
CQC的继电器证书里没有写明满足什么绝缘的话,只能自己追加实施相关的试验了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-26 14:16 | 显示全部楼层
加强绝缘可以有

点评

这种继电器触点开距是否考虑,通常触点开距只有1mm,这种状况下是不是污染等级按照1级污染考虑  详情 回复 发表于 2023-6-26 09:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-26 14:43 | 显示全部楼层
加强绝缘的继电器有很多啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-27 16:19 | 显示全部楼层
次级可触及的话,就算耐压可以过,距离够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 09:02 | 显示全部楼层
town21 发表于 2018-6-26 14:168 L3 z1 E, n7 I8 a- e2 W
加强绝缘可以有

% T& d% X4 Q$ K! F$ ~1 ~6 Q这种继电器触点开距是否考虑,通常触点开距只有1mm,这种状况下是不是污染等级按照1级污染考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 10:34 | 显示全部楼层
继电器能作为安全隔离器件,关键要看继电器的结构(拆开看,量距离 打耐压)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-26 10:54 | 显示全部楼层
继电器作为隔离的很多的,拆开继电器,查看弱电和强电端之间的距离等来评估
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-7 09:05 | 显示全部楼层
有满足加强绝缘的继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报