发表于 2018-5-21 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我们都知道国内冰箱、空调和电热水器等大功率产品都必须配用固定的大电流(16A)插座使用。; f; {) X. j' K' ?8 y
& U# P; O8 v, Q2 N. v
最近家里安装了两台空调(日本和国产品牌,大1匹),但无意中发现使用的确是10A插头配1.5mm^2的电源线!而且这10A插头居然能查进16A的插座!/ d: @7 |# V6 r
那么问题来了,
& p9 k! I5 n& w6 \+ S1. 国标是不是允许额定电流超过10A的空调使用10A插头?还是允许超过百分之X?
: l: U6 H; X2 x$ H; A8 i2. 根据GB插头和插座的尺寸,10A插头是无法插进16A插座的,反之亦然,所以这插头的尺寸是否符合GB规格?
- r, U* X; o" q9 s; b; I2 T/ J
- M& `  ~0 r& v9 n7 G* A6 c9 J; I, N" F5 V
2 _  n6 p: V7 Q: |

; e; G+ z7 L- J9 C

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2018-5-21 17:24 | 只看该作者
总有一个不标准,回去量测一下尺寸。我家空调plug不能这样插。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2018-5-22 14:36 | 只看该作者
plmijb 发表于 2018-5-21 17:24/ z1 z$ b* {. d; ?! M
总有一个不标准,回去量测一下尺寸。我家空调plug不能这样插。
  N2 |  x  B  [
刚看了一下宿舍空调(格力,1.5匹)的插头,用的是16A,不确定空调是不是小于1.5匹就可以用10A插头?
- O( e/ q4 I6 q
7 S( E/ B  D6 y9 O, r/ S& \你家的空调功率多大,也是10A插头吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-5-22 15:17 | 只看该作者
大一匹的空调要用16A的插头吗?额定电流超过10安培?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:40 | 只看该作者
mf0715 发表于 2018-5-22 15:17: r$ p1 \3 c' ?, ^) _" x
大一匹的空调要用16A的插头吗?额定电流超过10安培?

& P* k. K+ X* p- h# A( G大一匹功率超过2600W了,电流肯定超过10A。

点评

空调大一匹指的是冷量超过2600W,又不是功率,和电流有什么关系。  发表于 2018-6-5 08:30
我家1。5匹的大金就是10A的插头  详情 回复 发表于 2018-6-4 09:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-6-4 09:25 | 只看该作者
iamzhuer 发表于 2018-5-24 10:40' g, I3 X. s/ ^6 I8 H. G
大一匹功率超过2600W了,电流肯定超过10A。
% o5 Z  w6 E/ U, S5 v, W+ Q9 c
我家1。5匹的大金就是10A的插头
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-6-25 22:19 | 只看该作者
iamzhuer 发表于 2018-5-24 10:403 e" a7 ~7 Z- z$ \0 b! S$ _
大一匹功率超过2600W了,电流肯定超过10A。
5 x+ V( b1 Y. f) ?
搞清楚冷量和功率的含义,虽然单位都是W,但含义真的不同。