安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 708|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 电源内部变压器例行测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-22 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位前辈好,我们公司正在研发一款AC TO DC(220Vac 转12Vdc)电路部分,供应商提供的开关变压器例行耐压测试为3750Vac,1mA;1s ,与60950 耐压测试差异很大,请问有谁知道这个数值是参考哪个标准吗?
; l, e4 V$ a8 o% f& @4 b; y8 h2 g/ R9 Z" U# W, }6 v
沙发
发表于 2017-12-23 09:25 | 只看该作者
60065标准Annex N 有详细说明。

点评

附录N 看到施加在加强在加强绝缘上的电压是3540V峰值;我想知道3750V 这个值是从哪里得出的?  详情 回复 发表于 2017-12-25 13:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-12-25 13:26 | 只看该作者
附录N 看到施加在加强在加强绝缘上的电压是3540V峰值;我想知道3750V 这个值是从哪里得出的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-12-25 13:26 | 只看该作者
tone2012 发表于 2017-12-23 09:25' G. T$ c8 G- a( E0 J* D
60065标准Annex N 有详细说明。
2 z" R# h. T( b2 P. p% m
附录N 看到施加在加强在加强绝缘上的电压是3540V峰值;我想知道3750V 这个值是从哪里得出的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-12-25 13:47 | 只看该作者
61558-2-16?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-7 09:33 , Processed in 0.142741 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表