 楼主| 发表于 2017-12-25 09:34 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
passagere 发表于 2017-12-23 09:23/ S' c$ \5 u# m
功能地,至少按灯具来说,在II类灯具中是允许有功能地的(为了过EMC,实现功能等等),但是看其使用要求, ...
+ Q, M6 k; h" z6 q. L- E: U
明白你的意思,你认为功能地如果没有隔离就连接保护地就要当做保护地考虑。我以前也认可这种看法,但是搜过群里好多关于共地的类似帖子,有部分人认为,功能地接了保护地,它仍然可以当做功能地,不需要满足保护地的接地阻抗。这个我至今也不太明白。   好吧这里讨论一下主题吧:你认为 次级的危险电压  100Vdc 跟可触及电路(假设可触及的USB口,USB口的两端都是可触及的),如果共地了(而且接了保护地),你认为,他们这两个电路之间应该考虑基本绝缘还是加强绝缘。 我说一下,虽然共地了,但是通常PCB上的共地是靠铜箔的,铜箔实际上是无法承受接地阻抗的大电流的,虽然他们最后的USB的铁皮是接保护地的,但是里面的接地是不可靠的(我觉得不可靠),那么哪怕外面接了保护地,你认为它这个共地的电路还能当做有保护地吗?
( r- p# x$ x/ m9 ?1 z3 c& r! I" v* N4 Y' i
目前我的想法的,可以认为有保护地的,毕竟可触及的地方有接保护地了。所以我个人认为两个电路之间,只要满足基本绝缘就可以。  你怎么看呢?

点评

o 不对,想了一下,就算接地了,危险电路跟可触及电路除了接地部分,其余部分还是得满足加强绝缘。一定不可以基本绝缘。  详情 回复 发表于 2017-12-25 09:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2017-12-25 09:48 | 只看该作者
小小书童 发表于 2017-12-25 09:34% ^4 b( u$ N+ e- l7 ]) L* B. O, C
明白你的意思,你认为功能地如果没有隔离就连接保护地就要当做保护地考虑。我以前也认可这种看法,但是搜 ...
1 O& l, W4 e% @) \
o  不对,想了一下,就算接地了,危险电路跟可触及电路除了接地部分,其余部分还是得满足加强绝缘。一定不可以基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2017-12-25 11:36 | 只看该作者
小小书童 发表于 2017-12-25 09:22
& s* w* }: B& z4 X% P; a谢谢分享看法,我再发表我的看法吧:你说危险的次级电路和可触及的电路,如果共地了,把他当做危险电路进 ...
8 A+ ?. s+ v8 H5 ?' o( f7 y
楼主,我说的“危险次级电路”和“可触及电路”是说,这两个电路对于一般灯具而言其实就是同一个次级电路。里面逻辑就如你所说的:要么满足要求可以外露,如果不满足要求则不允许外露。危险电压和可触及电压要隔离,大家都是这么说的,也如你所说。这些在有控制和外部连接端子情况下,再正常不过。
# ^/ ?& h5 l% ^2 B. F1 j' m9 x+ E6 ~1 ~; M8 Z. `2 M- t
不知道IT类的SELV定义,而家电类的SELV电压等就是不会产生电击的电压,灯具类则情况不一样。灯具的SELV延伸出两种情况,满足SELV要求,但是输出电压大于最低产生电击的电压,此时不允许同时外露两端(意味这可以一端外露,那两端之间要有绝缘);如果即满足SELV又低于最低产生电击的电压,那么可以两端同时外露。灯具里有这两种具体的情况。9 _- _- ?1 V  ~. ^% T: P
7 e' B+ @: g# X0 `& z, g5 e
家电就简单了,SELV就可以,不是SELV就不可以外露(漏电流的讨论在这里不考虑)9 B+ U3 P5 y8 ^: y( {
6 x4 g4 W. o; J6 N) o9 {$ g
第二点,不可同时触及,是指一端外露了,另一端不外露的单一情况,因为SELV输出高至120VDC,如果没有绝缘,就不满足不同时外露的要求,使用者可能同时触及两端会导致电击,所以要有绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2017-12-25 14:10 | 只看该作者
楼主的理解我觉得正确,不管什么电路,只要次级电路可触及,那必然需要和危险源(包括初级和次级)加强或者双重绝缘,不管有没有接保护地。当然对于次级的如果危险源能量不足那是不需要的。