[电源产品] 用示波器测量工作电压有效值(RMS)的问题(精通示波器的请进)

[复制链接]
发表于 2017-10-20 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 eley 于 2017-10-20 15:49 编辑
! e5 A0 I1 `, S5 j) [6 u) d$ ^. n) L1 I" ?7 w
今天发现一个问题,我的示波器测量工作电压有效值(RMS)时,测量功能有两个选项“交流有效值”和“直流有效值”。8 D5 _2 w6 o2 E9 c2 j& S
各位专家,请问这两个含义上有什么区别?我应该用“交流有效值”还是“直流有效值”?5 L% y1 s2 n. w* q- g- W9 [; }
; W" X4 [* T- e( i# Q3 v' `! z
经过观察,发现:1.当波形正负对称(如市电),两者相等;当波形正负不对称,两者不相等。
3 D  N) o2 Y1 ^" a1 |( L# L                        2.万用表RMS读数与“交流有效值“”相同。0 B+ |5 X7 e7 [7 \% w8 u4 T

# q* V# ?* D/ X9 ?$ r, T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2017-10-20 17:31 | 显示全部楼层
個人認為應該選耦合直流, 讀交流有效值" s" @# ?4 Z0 Y( Q1 t& B, b. c! f
耦合交流會濾除直流信號,9 F4 L( d- J/ h! U) ~/ {0 i$ d
工作電壓應該是交流和直流信號的疊加波形

点评

耦合方式选直流没有异议。 问题是RMS值,读直流RMS还是交流RMS?交流RMS比直流RMS小很多。  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:24
表示赞同  发表于 2017-10-21 09:31
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-10-20 16:27 | 显示全部楼层
这里不是要读峰值和RMS值么,你选交流耦合就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-25 10:24 | 显示全部楼层
wawaduyiwuer 发表于 2017-10-20 17:31* A5 r! l; P* p4 O) }7 g$ w
個人認為應該選耦合直流, 讀交流有效值
0 t4 f' S6 A8 k& |2 G) z耦合交流會濾除直流信號,
, J8 H3 H$ {$ a" s9 e工作電壓應該是交流和直流信號的疊加波 ...
  [* e) P) Y( B
耦合方式选直流没有异议。9 n- s$ B% J( c* I+ o- H8 m
问题是RMS值,读直流RMS还是交流RMS?交流RMS比直流RMS小很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 11:55 | 显示全部楼层
eley 发表于 2017-10-25 10:24
* Z9 S( p# x" o: [: b6 U4 H+ C8 e耦合方式选直流没有异议。
0 u7 [3 y/ |1 I- |- \# G0 U( y问题是RMS值,读直流RMS还是交流RMS?交流RMS比直流RMS小很多。

$ i; r4 Q! L; u示波器雖廠牌不同' b# C- \2 i2 B0 H, |+ A
但示波器讀值選項都有說明的吧
) @# S' O  R( w$ X, V/ u看清說明 確認你想要的讀值就好咯
! o' E3 D2 z, S" G
3 M( |3 T/ @7 N2 T要讀的是示波器採樣(交直流合成)穩定週期的RMS
9 O: ~0 Z8 h0 K不是某分離信號的RMS& `1 R. K  L3 z, M
我們常用讀交流RMS就好咯
+ v8 j, k9 W/ D" s6 B

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

请教下,这个是哪个标准里面的 ?  详情 回复 发表于 2020-8-3 11:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-3 11:03 | 显示全部楼层
wawaduyiwuer 发表于 2017-10-25 11:55
7 p, E9 v9 O0 j+ C- ]示波器雖廠牌不同3 I" b( `4 G% k: W* {
但示波器讀值選項都有說明的吧: Q0 Z0 w; e3 p  Z  y* y
看清說明 確認你想要的讀值就好咯
) [, O8 @) Y. ]# ^
请教下,这个是哪个标准里面的 ?