[电源产品] 电源线、插头认证咨询

[复制链接]
发表于 2017-4-19 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教,搭配外置电源适配器/内置电源设备出货的可拆卸电源线(AC cord)出口全球需要做哪些认证?7 d# O, G8 z& h% t2 g
产品规格是否有明确要求,如线长、额定电压电流等
) C  n+ O! a, Y" h& b3 E另外一根电源线认证是否包含三部分认证:插头、线、连接器?还是要各自分开认证0 O0 d4 H3 q2 b# a: e+ V

& v4 }$ _# u! O: s3 P. _请教各位专家!!!
发表于 2017-4-19 18:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 passagere 于 2017-4-19 18:34 编辑 $ P3 O# _+ @( D4 R6 a/ a2 K

! u- i/ g4 V8 }热兄,没有做过出全球电源线的经验,说点自己知道的。- A* I* I- m: L6 S5 Y" C

7 Y5 S0 F4 x$ `! ~! A) Z0 D8 Y有线径、耐压、绝缘材料防火方面的要求,欧规和美规的线径可以标示在一起。长短和额定电流方面应该不是插头线本身方面的考虑。电源线/软线本身主要是绞合方式、线径、绝缘厚度、拉升强度等方面,而插头线则主要是插脚的温升、连接强度(突拉)、载流能力、扭曲测试等、插脚尺寸和抓持力、插脚吊重等方面的要求。# e4 G) R+ x9 ~5 Y

& D, c/ I( o1 |/ X$ W% d一般是电源线(美规叫软线flexible cord)本身有认证,然后电源线+插头+尾插(即连接器)做线组(美规中不带尾插的叫电源线,带尾插的叫线组)的认证,电线厂一般将线组/带模压插头的电源线做认证称为做插头认证,也有一定道理的。
2 J6 V  [3 p8 m- J- ~! }+ H. M  |- d/ T# |  }- H
不过热兄,一般使用可拆卸电源线的全球版的器具,一般是对应市场来采购不同的插头线的,如果要一种插头线满足全球市场的要求,在实际当中似乎不多见。即使是Y型连接的,也是多报备一些有当地认证的电源线来实现的。如果要一种插头线满足全球市场的要求(暂时不考虑插头规格方面的差异),似乎成本和风险上比较难控制(唯一的供应商和唯一一个型号,却要承担多个认证的稽核和查验,成本比较高)。

点评

多谢多谢,电源的兄弟问我能不能换个额定电流低、短一点的电源线替换当前出货搭配的,降成本嘛,经济下行,制造业日子都不好过,只能自己想办法  详情 回复 发表于 2017-4-20 08:43

评分

参与人数 1安规金币 +50 收起 理由
热爱学习 + 50 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-20 08:43 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2017-4-19 18:18 - Q/ E# U! G9 `2 P% T
热兄,没有做过出全球电源线的经验,说点自己知道的。3 z7 \: s, ]. h/ t4 m
8 N7 @: A" N  b4 l* H' R4 w
有线径、耐压、绝缘材料防火方面的要求,欧规和美 ...
' }0 f+ D3 g% a+ O+ ]
多谢多谢,电源的兄弟问我能不能换个额定电流低、短一点的电源线替换当前出货搭配的,降成本嘛,经济下行,制造业日子都不好过,只能自己想办法

点评

热兄,这个你应该比我清楚啊。能不能换,就看报告描述怎么样了。估计线径换不了,长度应该可以。但如果是独立式电源的话 ,长度应该有限定范围。如果报告描述没有,移动器具的电源线长短还得查看相应标准要求。  详情 回复 发表于 2017-4-20 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-20 10:13 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2017-4-20 08:43
! ]2 A8 e9 |2 k! g1 z多谢多谢,电源的兄弟问我能不能换个额定电流低、短一点的电源线替换当前出货搭配的,降成本嘛,经济下行 ...
5 ~7 Z2 n2 n9 V. {+ ?9 @( k
热兄,这个你应该比我清楚啊。能不能换,就看报告描述怎么样了。估计线径换不了,长度应该可以。但如果是独立式电源的话 ,长度应该有限定范围。如果报告描述没有,移动器具的电源线长短还得查看相应标准要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-25 14:12 | 显示全部楼层
这个问题我也纠结过,同求解答常见认证的要求,比如CCC,UL,CE等
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 12:08 | 显示全部楼层
要分开认证的哇。连接器是60320, 插头是插头标准,线是60227/60245,组件是60799.