[UL认证] 求高手解说下NFPA 70的线缆选择问题?

[复制链接]
发表于 2016-7-14 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
比如已知产品的输出电流为1440A,那么根据NFPA 70的标准,应该怎么选取线缆,选取多粗多少根的电缆才符合要求?在选择电缆是需要考虑哪些条件,最好能举例说明下。$ l( e% E7 Q1 L; R. I1 g0 @
发表于 2016-7-21 23:38 | 显示全部楼层
楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围,然后再在NFPA 70中确定适用的电缆类型。但这个选择是指电工范围。" O% p! k  P: z, t
5 K- R9 X9 \4 X4 N
产品的电缆类型,应该由成品的安规标准确定,建议查一下产品自身对应的标准。另外,安规产品对导线都要求有可靠的持续载流能力,楼主的电流这么大,要仔细计算一下。看产品标准,如果没有,看对应线缆的标准或者NFPA 70里应该可以。. C# O& h4 ^9 y! S- u  U

, |+ K) e. n( d! W9 m  r4 p

点评

条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。 能否举例说明下,你们是什么产品?  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-26 15:23 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2016-7-21 23:38
6 X; e$ W5 e$ f! d3 l楼主所说的电流只能计算出大概的线径,NFPA中对电缆的选择,还包括使用区域。建议先查看NFPA 70的适用范围, ...
7 l: ]! S4 t8 J+ {# V3 N; G2 G. G
条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。
3 C. P( d3 ~. o( j能否举例说明下,你们是什么产品?( `3 d% O9 m/ k5 k9 x

点评

电流乘以1.25即可  详情 回复 发表于 2016-7-28 16:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-26 18:04 | 显示全部楼层
我接触较多是灯具和适配器。NEC里已经有线径计算方式了,看看对应的章节和产品本身章节就可以了。另,如果不是擅长英语,其实看这些标准也是有技巧的,要多花点时间,另保持信心。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-28 16:26 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-7-26 15:23 " K, f! t7 i( x& A1 E
条件太多了,本身英语也不好,实在看不明白,我们是光伏产品,看NEC 690,但是也要参考NEC 310的条款。9 R: t( t, W% S6 e  ]/ t
...

* [$ t) r$ d! ~' w; S电流乘以1.25即可

点评

完全没有那么简单,NEC规定太多,不是那么粗鲁就可以解决的。  详情 回复 发表于 2016-8-1 12:10
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!  详情 回复 发表于 2016-7-29 09:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-29 09:28 | 显示全部楼层

' P5 V! F; \/ v2 i  W  {( x$ b# ?是否需要考虑table 310.15(B)(3)(a),还有温度降额等。2 j3 p  V5 q, w

% w- O( _4 N- W- ]5 }; X$ S. A4 S" P) q1 |- i  u5 l8 n" J& b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-29 09:30 | 显示全部楼层
海之未央 发表于 2016-7-28 16:26 / d% T7 S% f* H' J' j( T
电流乘以1.25即可
, ^, o$ L/ j( E; a9 L% F
那是否需要考虑温度降额系数,要不要考虑线缆数量,等等!

点评

温度系数要考虑,乘以1.25仅仅是常温,,,我做PV产品的时候,貌似UL给我选型要求就是按照1.25乘上即可。 但是其实是还要考虑产品最高温下的温度系数,这个在NFPA70里有定义。  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 10:34 | 显示全部楼层
表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个,就不需要。  c/ C! ?  x! T

: k2 ~2 D! w7 A建议自己仔细看标准。5 E1 {5 O) o( m

( A0 U$ j% }- c

点评

做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只有40%的载流量了,如果再考虑温度系数,1.25倍余量等等问题,那么本来我只有1400A的电流,这样算下来我要配置  详情 回复 发表于 2016-7-29 13:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-29 13:33 | 显示全部楼层
passagere 发表于 2016-7-29 10:34
: f; [7 E9 P3 I* f7 e5 l表里说了:载流导线(火线+零线)数量小于4就不需要。最常见的就是120/240V标称电压,如果输入电压是这个, ...

6 g  B/ ^; _% @: v- P做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只有40%的载流量了,如果再考虑温度系数,1.25倍余量等等问题,那么本来我只有1400A的电流,这样算下来我要配置的线缆得能过七八千A电流才行,这个太夸张了吧。- b; S# P" A% L' Y. d: M
所以我搞不清楚要不要考虑这么多的条件,比如上面的表格,什么时候要考虑,难道是只要电缆数超过4跟就得考虑吗?

点评

同属于一根cable或者树根cable捆绑在一起,在需要算芯线的总数  详情 回复 发表于 2016-7-29 15:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-29 15:51 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2016-7-29 13:33 6 }8 _; c3 y1 k$ o4 c+ Y
做的产品不一样,我们的光伏逆变器,输入输出总电缆数量本来就大于30根了,如果在考虑上面表格,岂不是只 ...

4 G( H( p0 ?" O$ ~2 E. f同属于一根cable或者树根cable捆绑在一起,在需要算芯线的总数
回复 支持 反对