各位大侠,
4 Q1 B- E" i" u8 M1 P' C在IEC60950中,我们一般说的安规距离是初级侧与次级侧,以及初级侧与外壳可接触之间的距离,查表得到。
  k1 n7 y) V- o! o' y% Z% t请问那初级高压之间的距离怎么看呢?也是查表吗?$ Q+ g. S2 _8 K
发表于 2016-6-14 20:01 | 显示全部楼层
初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

点评

我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 08:49 | 显示全部楼层
安工 发表于 2016-6-14 20:01
3 w4 w" ]7 f2 M2 a4 o0 {初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

& L! ?8 Z0 R" U* H8 c我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

点评

直流的看2.10.3.2,b,c,d条  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-15 09:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:31 编辑 9 G) X% V( R) m( k; m( }/ D
火水晶 发表于 2016-6-15 08:49 + d* |5 B) \, _+ g. \8 H
我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?
: b2 \! Q; j8 V5 F
+ o* E  D$ V9 h* e9 o& @+ ]; ]
2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

点评

输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 09:35 | 显示全部楼层
af204 发表于 2016-6-15 09:26
/ e$ a# b; V- f/ n* Z2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值
/ Y: h# B6 B5 v& Q) V0 S
输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

点评

看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-15 09:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:51 编辑   N9 p# e5 V0 V* A- G5 E! B, k8 t9 ?  X
火水晶 发表于 2016-6-15 09:35
% Z) Q5 i1 [( K5 I! k+ u/ k输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

% w" T" Y7 }+ M+ x& M9 B+ C; b! w7 [1 Y& w: }" Q
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求
# U; _* V8 ]1 P4 i* H
- T7 d* ]$ K& @  M功能绝缘满足5.3.4,a,b,c之一即可,a条是满足2.10里对功能绝缘的电气间隙和爬电距离的要求$ m5 _3 J3 l" M1 J) q

点评

这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-15 10:20 | 显示全部楼层
af204 发表于 2016-6-15 09:47 4 D0 S: n7 A" ?0 ^! w1 M) y
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求
. V: `7 U; c! Z' Y; G3 A7 u5 ?- L. r) t! g
功能绝缘满 ...
7 g3 E4 _: e/ E& o# W7 o. ^! E6 h9 v+ e% x
这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 09:31 | 显示全部楼层
是,700V高压那正负极间至少要满足功能绝缘距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-17 12:46 | 显示全部楼层
输入直流700V和输入交流220V不是都是高电压吗,本质都是查输入线之间的功能绝缘,只是具体要查一次电路的表2K还是二次电路的表2M?如果是查2K,按照哪一栏查?