发表于 2015-12-11 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一个闪光灯产品,在产品地线没有连接到排插地线的情况下,测得由appliance inlet上直接引出的地线对地的交流电压居然有83V,见图1。
) ^8 b* s: r, @9 N: @% A% ]+ W, @- h. N+ e: X0 ?
备注:1. 从标识来看,这个一体式appliance inlet里面是有内置保险丝的,见图2,但由于没法拆解,不是很了解内部结构,上面有标示VDE和UL认证。2. 无论产品上的mains开关处于on or off状态,均显示该地线有83V电压。 3. 用伏特表测得L、N与地线之间的绝缘是无穷大的。
' }) V# n' \" R2 {2 P! J& f$ W% h! X" `# M
这是咋一回事呢? 大虾们,救命!help me out!
' [& D7 X7 a1 z' Y* P% J
- j* x3 p( W' {  v2 z( ]9 z" p
. y0 K$ d; M4 Z4 b* P图15 i3 u# Q$ d: H/ c; K# L

8 K2 {* ^, D" @8 x/ j, O
. p* T, ~1 y, x2 Z图2
  V  L0 }& I* \; O. j. e( N& D% G, }  G$ t- \# ~: \+ h" P# N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-12-11 15:45 | 只看该作者
悬浮的电压,在这个地线和你的地之间接个50KΩ的电阻再测试电压试试

点评

嗯,没有大阻值的电阻器。变频电源什么的买回来都堆尘了,测试房都没弄好。没有保护措施,我就怕整层楼的电闸给跳了,到时会被宰的  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-12-11 15:50 | 只看该作者
本帖最后由 martin_cheng 于 2015-12-11 15:51 编辑 ; ^: e" z: \3 X) y+ o8 U  `: ]
Nezof 发表于 2015-12-11 15:45
- y" X  X" F4 M9 T0 O+ H$ a& j悬浮的电压,在这个地线和你的地之间接个50KΩ的电阻再测试电压试试
" A# T" b7 ~* {% \& P$ D, c
嗯,没有大阻值的电阻器。变频电源什么的买回来都堆尘了,测试房都没弄好。没有保护措施,我就怕整层楼的电闸给跳了,到时会被宰的0 N6 x& `" ]1 l. f

0 j, m# i5 w2 a2 T+ Y0 f悬浮的电压?可以解释下吗,大侠?  S7 ?5 E; K7 h$ ?. y6 F

点评

没事多读书  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-12-11 17:11 | 只看该作者
martin_cheng 发表于 2015-12-11 15:50 ; m; F' \1 @! p4 Q" G
嗯,没有大阻值的电阻器。变频电源什么的买回来都堆尘了,测试房都没弄好。没有保护措施,我就怕整层楼的 ...

! |( ?* T* E3 Q+ i$ Y* e( K3 R) `
6 z; S8 }7 h& _: T, [你还是百度吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-11 17:57 | 只看该作者
你那个插排上L-地应该就有83V把,应该不是那个灯的问题

点评

排插L-E是正常的220V。使用的是烟斗插,灯具的地线是没有连接的。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-12-12 10:59 | 只看该作者
L-G/N-G接触片的间距如果不够的话也会感应出电压的,但是这个电压电流非常小。个人意见,别丢砖头
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-12-12 19:52 | 只看该作者
灯具的地线有没有通过电子零件连接到 L 或 N?- Z8 k& X  O% r, I" t
另外灯具的地线会否很接近L 或 N?: a, M, O; h6 h" |/ W) V

点评

那个appliance inlet是一体式的,如果有电子零件连到L或N,那肯定是在这个部件里面,稍后看能不能把它砸了研究研究。 但万用表量得L或N与地线之间的阻值是无穷大的。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-12-13 09:39 | 只看该作者
仔细看了一下图片:3 j5 K! }8 l5 S& X
1、插头看似欧式插,接地片应该没有真正接入到插座的接地端子上。
" }3 i2 ^+ y/ f/ s, I2、器具输入插座上自带电流保险管,串联在L极上。
7 t5 H7 r$ ^# Q# |- E3 N2 T7 Q3、如果PCB板上的L、N极,应分别带有一个Y电容(或再串联一个电阻)连接到地极。如果没有串联电阻,测量应该是有电压的,但电流很小!

点评

1,是的,烟斗插,地线没连接。 2,看标识,是自带保险丝的。 3. 奇怪的是,mains开关处于off状态时(只断开L线),也是测出电压的,应该跟PCB没什么关系吧。  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:43 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-12-11 17:57   m- h% ^5 b) d# q
你那个插排上L-地应该就有83V把,应该不是那个灯的问题
4 B$ }4 y, J& f1 G
排插L-E是正常的220V。使用的是烟斗插,灯具的地线是没有连接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:49 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-12-12 19:52 4 ~. p/ ~7 m7 a$ r: N
灯具的地线有没有通过电子零件连接到 L 或 N?
7 [/ @  A6 H- d# o  p+ t/ ~/ b( u& Y另外灯具的地线会否很接近L 或 N?

6 n2 }, a" R- v! ~* k' P  N0 y那个appliance inlet是一体式的,如果有电子零件连到L或N,那肯定是在这个部件里面,稍后看能不能把它砸了研究研究。9 I8 k! N: j4 Z5 t
$ g# m( e  o- Y, {* r
但万用表量得L或N与地线之间的阻值是无穷大的。

点评

不是指 INLET, 我是指灯具𥚃面会否有电子零件指 L 或 N 和地线间接连接?  详情 回复 发表于 2015-12-14 10:44