[电源产品] 开关电源变压器的磁芯为何作为带电件来考虑???

[复制链接]
发表于 2015-12-3 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
开关电源变压器的磁芯为何作为带电件来考虑,GB19212中貌似没有提到

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2015-12-3 11:11 | 显示全部楼层
求大神指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 11:34 | 显示全部楼层
这个是不是带电件要根据你变压器的构造来说的吧.如果你变压器的磁芯是和初级相连的,那就是带电件.而且要保证磁芯到次级的距离满足要求.
- c( [' W2 D- Y1 z' \3 }4 U6 f2 W# H如果磁芯和次级相连,那就不是带电件了.
8 R: s: v/ D3 F1 v3 p7 D! N还有一种是磁芯和初次级都不相连.但是在中间.那就要考虑整体的距离.和分别到初次级的距离了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 12:06 | 显示全部楼层
像这种没有经过认可是具有绝缘作用的零件,按worst case来看,就是导体了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-3 13:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 believeha 于 2015-12-3 13:16 编辑 & Z7 G! m* a9 J! ?
奥拉朱尼尔 发表于 2015-12-3 11:34   G  O, v+ z# ~. \: _
这个是不是带电件要根据你变压器的构造来说的吧.如果你变压器的磁芯是和初级相连的,那就是带电件.而且要保证 ...

' G. m$ a1 L! V$ D& Z, a7 _& z& b谢谢,但是你好像说的是结果,没有说为什么磁芯与初级相连,就是带电件,从导电性而言,磁芯的导电能力几乎可以不计,同时还有很多情况下,初级绕组或管脚与磁芯的距离非常接近不满足基本绝缘要求,我们也会去默认磁芯与初级相连。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-3 13:18 | 显示全部楼层
赞同地板意见。
+ \2 e( Z9 Q, ?% ]  p( E% p6 W- I) L6 r! M4 Z/ x5 R. M9 D$ f
我也曾有过跟你一样的疑问,后来碰到样品铁芯就测下其电阻值,发现不同的铁芯的阻值变化范围是很大的,小的估计2 - 3k欧姆/mm,大的可以去到M欧姆/mm的级别。故按worse case,只能当作是导体了。