GB4706.28(IEC60335-2-31)中7.12.1条规定:如果吸油压机安装在燃气炉灶上方,安装高度应至少为65cm。
# u" ]& B  g" C有谁知道为什么是65cm,出于什么考虑呢?如果降低了,但测试通过了GB4706.28的所有要求,能否算合格?
发表于 2015-7-8 12:47 | 显示全部楼层
会不会跟着火有关,如果太低的话,下方的火焰会不会把烟机上积累的油引燃?我瞎猜的哦
5 k( L% C! H# q4 P( [/ L& c说到烟机我想问一下你们烟机的外面两角有没有考虑机械危险的存在,用过三个吸油烟机了,外面两个角是尖的,一不小心就磕脑袋,疼的很,就不能倒圆么?

点评

沒錯,這樣高度跟油煙吸取也有關吧??  发表于 2016-1-26 15:36
确实有这样的问题,  详情 回复 发表于 2016-1-25 14:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 21:13 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-8 12:47 ; x9 N8 D# Q) X- S0 C; m+ i
会不会跟着火有关,如果太低的话,下方的火焰会不会把烟机上积累的油引燃?我瞎猜的哦
+ u0 V, J; Z. I6 ^* Y, z说到烟机我想问一下 ...
" f, C. M" e6 |* x
是你个子太高了,姚明

点评

大哥,你让175的情何以堪啊  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 09:01 | 显示全部楼层
小老K 发表于 2015-7-8 21:13 - t) v( H3 w% L6 i
是你个子太高了,姚明

. b6 Q! [7 _1 G% N' x. `- y大哥,你让175的情何以堪啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 09:16 | 显示全部楼层
大概是考虑操作空间和火焰,不过现在很多侧吸式好像没考虑这个

点评

侧吸的呵呵呵嗒。。。测试说明书上都是说要按照高度65cm,但是没有一个实际在客户家里没有安装这么高的。。。。 真要下沿按照65cm来,侧吸还吸个球啊。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-9 15:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-7-9 15:35 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2015-7-9 09:16 % K7 \4 _; H# ~/ |5 ?
大概是考虑操作空间和火焰,不过现在很多侧吸式好像没考虑这个
& |- z0 e, Q! \+ j1 b& V
侧吸的呵呵呵嗒。。。测试说明书上都是说要按照高度65cm,但是没有一个实际在客户家里没有安装这么高的。。。。9 u) R- ?3 _9 y) Z$ s& k/ ^: s
真要下沿按照65cm来,侧吸还吸个球啊。。。。% l% i8 @2 J  F$ i% R2 b
另外机构反证按照3C来的,一看说明书65cm那就OK~,你懂、我懂、大家懂# I' s0 T, q3 h9 U& u
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-25 14:13 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-8 12:47
0 ~; S& O7 b6 z$ n会不会跟着火有关,如果太低的话,下方的火焰会不会把烟机上积累的油引燃?我瞎猜的哦
& x2 K: ?. \( T4 @% b# @7 W说到烟机我想问一下 ...

2 \' q! x6 n# C- _+ ^( A6 [! y确实有这样的问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-25 15:14 | 显示全部楼层
侧吸式在说明书中会写65厘米吗,肯定不会写的。

点评

我看过几个侧吸的说明书一般都是会写的,但是实际装的时候只有30mm左右。  发表于 2016-1-28 16:24
为了满足标准要求,一般会写,但实际不会这么安装  详情 回复 发表于 2016-1-27 09:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-26 15:31 | 显示全部楼层
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-27 09:17 | 显示全部楼层
ni210 发表于 2016-1-25 15:14 6 W. u; m- Q4 x+ L( O  r* p& |, G: o6 q
侧吸式在说明书中会写65厘米吗,肯定不会写的。

/ \2 G4 [! c5 J/ U: h为了满足标准要求,一般会写,但实际不会这么安装

点评

标准太老了,侧吸式当初估计并未考虑进去。  详情 回复 发表于 2016-1-27 10:54